单母线分段还是单母线不分段?NLB及各位斑竹请赐教
hhh654331
hhh654331 Lv.2
2004年12月16日 17:13:44
只看楼主

一市政污水处理厂,计算负荷约630kva,大部分均为二级负荷,选用两台800KVA变压器,一用一备,我们以前常规做法采用单母线分段,但考虑两台变压器一用一备,考虑可否采用单母线 不分段接线,两台主进断路器加机械和电气联所以确保两台变压器不并列运行。如过此方案可行,两台1600A框架断路器能否装于一面GCS柜中? 另此中情况如采用单母线分段,是否需要在两段母线均设置补偿柜?如在两段母线设置补偿柜,每台容量应该按所需全部补偿容量还是50%容量设置?

一市政污水处理厂,计算负荷约630kva,大部分均为二级负荷,选用两台800KVA变压器,一用一备,我们以前常规做法采用单母线分段,但考虑两台变压器一用一备,考虑可否采用单母线 不分段接线,两台主进断路器加机械和电气联所以确保两台变压器不并列运行。如过此方案可行,两台1600A框架断路器能否装于一面GCS柜中?
另此中情况如采用单母线分段,是否需要在两段母线均设置补偿柜?如在两段母线设置补偿柜,每台容量应该按所需全部补偿容量还是50%容量设置?
免费打赏
nlb
2004年12月16日 18:12:55
2楼
1.如大部分均为二级负荷,则宜单母线分段,这样一段母线故障,另一段母线还可向一半的负荷供电.分段开关用刀闸即可.
2.两台1600A框架断路器可能放不进一台柜中,而且柜子的两侧还要有上升母线.你这种情况不用采用机械联锁,只用电气联锁就行.
3.可用一台补偿柜,如分段处用两个刀闸,补偿柜可由两刀闸之间的联结母线处供电.控制器的取样电路应能在两台主进断路器之间转换,以便投入任何一台变压器时都能取到样.
回复
hhh654331
2004年12月16日 18:57:46
3楼
谢谢NLB前辈。
请问补偿柜是否必须自两刀闸之间的连接母线处供电呢?
回复
zhy-12521
2004年12月16日 19:11:07
4楼
必须
回复
nlb
2004年12月16日 19:19:39
5楼

这样做的好处是无论切除哪段母线,补偿柜都能投上。但你的情况是一用一备,而发生母线故障的概率又很低,所以把补偿柜放在一侧也可。
回复
zhy-12521
2004年12月16日 19:34:39
6楼
两台变压器太浪费,但是补偿柜是提高功率因数的,最好用上,NLB 兄同意否
回复
hhh654331
2004年12月16日 19:43:24
7楼

选用两台变压器是因为大部分负荷均为二级负荷
回复
ykxzj
2004年12月16日 22:17:51
8楼
两台1600A的框架断路器完全可装于一个开关柜内。不过你的情况还是单母线分段运行相对要好一些。补偿柜是必须要上的。
回复
ykxzj
2004年12月16日 22:19:31
9楼
两台1600A的框架断路器完全可装于一个开关柜内。不过你的情况还是单母线分段运行相对要好一些。补偿柜是必须要上的。
回复
sunnier
2004年12月17日 08:45:21
10楼
计算负荷约630kva,大部分均为二级负荷,对于选用两台800kVA的变压器而言,分段、不分段、或者高压侧不联络都可以,推荐高压侧两个箱变解决问题。
低压侧也可以不分段,进线柜用个ATS。这样补偿问题也好解决了。
回复
hhh654331
2004年12月17日 10:08:08
11楼
不知楼上SUNNIER兄说的箱变是否是指环网柜?
回复