关于设计秒流量 和 最大小时用水量
co1473771300411
2016年09月13日 21:00:19
只看楼主

关于设计秒流量和最大小时用水量的区别。 在论坛上看到有人说:设计秒流量用于确定管径,最大小时用水量用于选泵。 而且支持这个观点的人挺多的。 但在建规中《GB50015-2003(2009版本)》,3.8节又规定,要按照设计流量选泵。 这是怎么回事?

关于设计秒流量和最大小时用水量的区别。
在论坛上看到有人说:设计秒流量用于确定管径,最大小时用水量用于选泵。
而且支持这个观点的人挺多的。

但在建规中《GB50015-2003(2009版本)》,3.8节又规定,要按照设计流量选泵。

这是怎么回事?
给排水设计佬
2016年09月14日 13:09:59
2楼
最大小时是用来算水箱的,因为通常秒流量是比小时流量精确,所以按秒流量来选泵,保证用水的正常供给。
回复
lichangan1000
2016年09月14日 14:21:22
3楼
真正学水专业不应有这样的观点。秒流量和最大小时风马牛不搭界。
供水市政直供肯定秒流量。变频供水肯定秒流量。 泵+高位水箱 泵按最大小时。 气压罐+泵 最大小时。
最大小时流量最大作用,是室外排水管网计算流量。 人防给水 加压时气压罐+泵 泵按最大小时。

水箱容积:最高日*x%,与最大小时关系不大。
水箱补水管管径:不小于最高日平均时,不大于最高日最大时。
秒流量一定发生在最大小时时段。

回复
co1473771300411
2016年09月14日 21:36:01
4楼
lichangan1000 发表于 2016-9-14 14:21 真正学水专业不应有这样的观点。秒流量和最大小时风马牛不搭界。供水市政直供肯定秒流量。变频供水肯定秒 …“设计秒流量用于确定管径,最大小时用水量用于选泵”这个观点,是错误的了?
回复
风随叶儿落
2017年11月15日 11:19:14
5楼
我是觉得二楼说的对,最大小时是用来选泵的,设计秒流量是用来选管径的。

asher2

设计秒流量选泵

lichangan1000:需要加把劲。提升空间大。

回复
mimimumu
2019年01月16日 11:49:26
6楼

GB50015-2003(2009版本)的条文说明第3.8.4款中:“本次局部修订将设计秒流量改成最大设计流量,系根据本规范3.6.1条规定,当小区规模大时,要按本规范第3.1.9条计算的最大用水时流量为设计流量。由于管网最大设计流量出现的几率相当小,水泵大部分运行工况在小于最大设计流量工作点,此总出水量对应的单泵工作点,应处于水泵高效区的末端。这样选泵才能使水泵在高效区内运行。”

既然规范已经解释了,我的理解就是应该按照把秒流量作为机组流量选型的依据,然后根据小时流量选择每台水泵,再根据小时变化系数选择水泵的台数。

lichangan1000:当小区秒流量达到40l/s时,与最大小时流量一样。是特例。

回复
hellp
2019年01月22日 12:15:01
7楼
无论是确定管径还是选设备都应该用最符合实际用水情况的水量,实际上是用秒流量还是最大时流量规范里面已经说得很清楚了,区别不同情况分别选用
回复
pspzl
2019年01月31日 17:29:30
8楼
小区大到一定程度的话,秒流量和最大时流量应该相差不大
回复

相关推荐

APP内打开