为什么全热交换器没有冷凝水管?
angei83
angei83 Lv.7
2016年09月13日 12:10:05
来自于中央空调
只看楼主

既然是全热交换,不是包含潜热交换吗?应该会有冷凝水产生啊,为什么见过的全热交换器都没有冷凝水管啊

既然是全热交换,不是包含潜热交换吗?应该会有冷凝水产生啊,为什么见过的全热交换器都没有冷凝水管啊
免费打赏
cjfu0603
2016年09月19日 21:17:05
2楼
当初我也遇到这样得问题,可是设计院也给不出明确的说法
回复
不知道对不对
2016年09月19日 21:59:45
3楼
楼主知道原因了吗
回复
angei83
2016年09月20日 08:38:07
4楼
不知道对不对 发表于 2016-9-19 21:59 楼主知道原因了吗不知道
回复
登月
2016年09月21日 16:19:31
5楼
全热交换器没有表冷盘,它交换的空气高于露点温度,所以没有凝结水,我想是这样的............
回复
zzm999999
2016年10月14日 15:29:15
6楼
楼上说的是对的,没有冷凝水产生。
回复
angei83
2016年10月17日 10:26:34
7楼
登月 发表于 2016-9-21 16:19 全热交换器没有表冷盘,它交换的空气高于露点温度,所以没有凝结水,我想是这样的…………夏天的时候室外空气潮湿,室内空调房间温度可能在25度左右,进风管道在热交换处有可能会结露的啊,你台州的???
回复
angei83
2016年10月17日 10:27:33
8楼
zzm999999 发表于 2016-10-14 15:29 楼上说的是对的,没有冷凝水产生。夏天的时候室外空气潮湿,室内空调房间温度可能在25度左右,进风管道在热交换处有可能会结露的啊,既然没有湿交换,那干嘛不叫显热交换器,而是要叫全热交换器呢?
回复
zzm999999
2016年10月17日 11:37:10
9楼
angei83 发表于 2016-10-17 10:27 夏天的时候室外空气潮湿,室内空调房间温度可能在25度左右,进风管道在热交换处有可能会结露的啊,既然 …严格地说,结露的可能性是存在的,尤其在严寒地区,冬季如果直接让室内与室外空气经全热交换器换热,就会出现结露,我算过一个沈阳的项目,在-10℃是就会出现结露,所以,在选择全热交换器时,要考虑结露的问题,不能允许结露产生,结露后会有霉菌等产生。你可以根据手册算一下,一般夏季不大会出现结露。至于为什么叫全热交换,而不叫显热交换,最好看一下手册或样本,耐心看一下,会明白的。
回复