10kv断路器在工作位置摇不到检修位置,怀疑是机械机构卡住了,现在在工作位置只能往外摇一点位置
10kv断路器在工作位置摇不到检修位置,怀疑是机械机构卡住了,现在在工作位置只能往外摇一点位置
12楼
xiayangy 发表于 2016-10-21 12:53 哪家户内的断路器 可以直接把面板打开 确认是不是机构没到位 是机构没到位的话 可以手动操作机构打开了,看不到啊,一往外摇就卡住了,哪天去了现场拍
回复
13楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-10-17 14:29 你说的情况应该是断路器带紧急解锁功能的,你把断路器面板上的圆形铁片拨开,然后用一根比较长的改锥插进去 …这个10kv的没有这个按钮
回复
14楼
摇进去 摇出来 来回试几次,不行的话打面板,看看是不是行程或者轨道挡片哪个地方卡了
回复
15楼
路过学习。
回复
16楼
学习了,感谢分享!
回复
17楼
回复
18楼
回复
19楼
首先确认开关是否在分闸状态,其次检查开关是否带了手车闭锁装置(看铭牌,看图纸)由于在工作位置,建议在母线完全断开的情况下把开关面板打开,检查是否有装,以上几项都检测没问题的话,联系厂家来人吧,机械问题比较麻烦,不建议非专业人员操作