10kv真空断路器摇不出来的问题
北域尘埃
2016年09月12日 10:54:49
来自于断路器
只看楼主

10kv断路器在工作位置摇不到检修位置,怀疑是机械机构卡住了,现在在工作位置只能往外摇一点位置

10kv断路器在工作位置摇不到检修位置,怀疑是机械机构卡住了,现在在工作位置只能往外摇一点位置
北域尘埃
2016年10月24日 10:05:28
12楼
xiayangy 发表于 2016-10-21 12:53 哪家户内的断路器 可以直接把面板打开 确认是不是机构没到位 是机构没到位的话 可以手动操作机构打开了,看不到啊,一往外摇就卡住了,哪天去了现场拍
回复
北域尘埃
2016年10月24日 10:06:11
13楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-10-17 14:29 你说的情况应该是断路器带紧急解锁功能的,你把断路器面板上的圆形铁片拨开,然后用一根比较长的改锥插进去 …这个10kv的没有这个按钮
回复
新手上路请绕路
2016年12月15日 21:26:26
14楼
摇进去 摇出来 来回试几次,不行的话打面板,看看是不是行程或者轨道挡片哪个地方卡了
回复
mchg
2017年03月02日 09:01:54
15楼
路过学习。
回复
a396673967
2017年03月02日 10:02:01
16楼
学习了,感谢分享!
回复
mecan明及
2019年07月09日 08:50:02
17楼

五防联锁,底盘车,开关柜导轨变形,接地刀等等

回复
cof1565248058903
2019年08月08日 15:56:51
18楼

在合闸状态吧

回复
追求快感
2019年11月25日 16:41:23
19楼

首先确认开关是否在分闸状态,其次检查开关是否带了手车闭锁装置(看铭牌,看图纸)由于在工作位置,建议在母线完全断开的情况下把开关面板打开,检查是否有装,以上几项都检测没问题的话,联系厂家来人吧,机械问题比较麻烦,不建议非专业人员操作

回复