10kv断路器在工作位置摇不到检修位置,怀疑是机械机构卡住了,现在在工作位置只能往外摇一点位置
10kv断路器在工作位置摇不到检修位置,怀疑是机械机构卡住了,现在在工作位置只能往外摇一点位置
2楼
求解答,一般是什么地方卡住了,因为什么也看不到,我想是里面的盖板顶住了
回复
3楼
先看是不是五防联锁,带不带手车闭锁
回复
4楼
steven56789 发表于 2016-10-5 10:17 先看是不是五防联锁,带不带手车闭锁谢谢,先等厂家来吧,运行的进线开关
回复
5楼
这个咱懂得不多 不敢说
回复
6楼
你说的情况应该是断路器带紧急解锁功能的,你把断路器面板上的圆形铁片拨开,然后用一根比较长的改锥插进去使劲顶住里面的指甲盖大小的金属盖不要松,然后就能把断路器手车摇出来
回复
7楼
学习了,不太了解,不敢乱说!谢谢!
回复
8楼
五防问题或者机构没有分合到位都有可能造成这种情况
回复
9楼
北域尘埃 发表于 2016-10-8 09:04 谢谢,先等厂家来吧,运行的进线开关哪家户内的断路器 可以直接把面板打开 确认是不是机构没到位 是机构没到位的话 可以手动操作机构
回复
10楼
今天碰到个摇不进去的。{:1_107:}
回复
11楼
xiayangy 发表于 2016-10-21 12:53 哪家户内的断路器 可以直接把面板打开 确认是不是机构没到位 是机构没到位的话 可以手动操作机构打开了,看不到啊,一往外摇就卡住了,哪天去了现场拍
回复