消防水池有效水位
一眼望到黑
2016年09月08日 15:32:23
只看楼主

消防水池最低有效水位需要在泵的气孔以上,那么最低水位就必须为基础加出水管,那么水位就至少也在500mm以上,往上扣除溢流和间隙共300mm,在扣除检修口可梁,-5.4层高的消防水池最高的有效水位可以做到多少

消防水池最低有效水位需要在泵的气孔以上,那么最低水位就必须为基础加出水管,那么水位就至少也在500mm以上,往上扣除溢流和间隙共300mm,在扣除检修口可梁,-5.4层高的消防水池最高的有效水位可以做到多少
免费打赏
lichangan1000
2016年09月09日 11:03:09
2楼
理论上水池有效水位可以不受限制(不是绝对不受限,水池处于最底层与大地接触相对来说好一些),与付出的成本有关,比如5m6m结构专业都没问题,但实际设计不能仅考虑可行,还要考虑经济原则。看到手册之类有 推荐水深2.5m-3.5m以内,当然特殊情况4m,也可以。这个与结构有关,也与建筑高度有关,应综合考虑。
回复
给排水设计佬
2016年09月09日 12:54:18
3楼
看你的泵房是负低于水池底板还是怎么样咯,如果是负低于水池底板的说可以利用的有效水深就至少多300mm。其次看你的选泵技术怎么样吧,有些泵是出水口跟吸水管相差100-200mm左右的。
回复
likunxz
2017年03月10日 15:39:20
4楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014, 4 .3.7 条,消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
回复
yaozi33
2017年03月13日 09:11:24
5楼
学校咯,谢谢@@
回复

相关推荐

APP内打开