输电线路耐张绝缘子串的计算
beveley
beveley Lv.2
2016年09月08日 10:53:19
只看楼主

本版好荒凉啊,今天都没看到有新帖子出现:L 言归正传对于输电线路上,耐张绝缘子的个数计算是用 m>=爬电比距*系统最高电压/(有效系数*每个绝缘子的几何爬电距离)吗?对于双联绝缘子串,什么时候应该用双联或者单联呢?希望有人来解答,互相学习

本版好荒凉啊,今天都没看到有新帖子出现:L 言归正传

对于输电线路上,耐张绝缘子的个数计算是用 m>=爬电比距*系统最高电压/(有效系数*每个绝缘子的几何爬电距离)吗?
对于双联绝缘子串,什么时候应该用双联或者单联呢?

希望有人来解答,互相学习
免费打赏
beveley
2016年12月09日 16:15:37
2楼
竟然没人。。。好吧
回复
hxl92
2016年12月19日 00:20:48
3楼

这个最高电压我理解应该是相电压而不是线电压
回复
aleph
2017年03月28日 19:21:28
4楼
学习了好,谢谢
回复
zy9210小瓶
2017年04月01日 15:12:37
5楼
你说的那个算法是当绝缘子为瓷绝缘子时,绝缘子片数的计算公式,至于单联还是双联,我知道三跨上有关于单联双联的要求,你可以去查一下线路三跨的相关资料。
回复
狗头骑士
2017年04月04日 16:47:10
6楼
耐张串,除构架档外均用双联,悬垂串在重要跨越用双联,垂直档距大也用双联。