下面是发输变电的专业基础,我抄在准考证上,现在讨论下答案1. (无异议)10//5的电流为3A, 则通过10电阻的电流为: 1A2. (无异议)三角形-星形变换, I = 0.5A3. (无异议), 并联电阻分流,2.25A4. (无异议), 含内阻电源如何达成最大功率,RL = 505. (无异议), 四端网络,解方程求系数,I = 1A6. (有问题),含受控电压源的网络的等效电阻,我以为无解,猜的 R=15
1. (无异议)10//5的电流为3A, 则通过10电阻的电流为: 1A
2. (无异议)三角形-星形变换, I = 0.5A
3. (无异议), 并联电阻分流,2.25A
4. (无异议), 含内阻电源如何达成最大功率,RL = 50
5. (无异议), 四端网络,解方程求系数,I = 1A
6. (有问题),含受控电压源的网络的等效电阻,我以为无解,猜的 R=15
7. (无异议),求解交流电流,i= 20<16.23
8. (无异议), 已知日光灯的电压,电流,有功,求无功, Q=78.4W
9. (无异议), 含内阻电源如何达成最大功率,内阻复共轭,ZL = 8+j26
10. (无异议), 收音机如何谐振, C = 323pF
11. (无异议), RLC网络对于基频和3倍频交流电的响应
i = 1.3<78.2(基频) + 0.77<-23.9(3倍频)
12. (待讨论), 三角形接线的电容作无功补偿,先算出星形接线所需的电容,然后三角形接线的电容是星形的1/3,因为三角形接线的单相阻抗是等效星形的3倍,求出C = 110uF
13. (无异议), 含电感线路的一阶响应, i = 3 + e(-20t)
14. (无异议), RLC网络产生振荡, R<2000
15. (待讨论), 半球面球心处的场强,E = segma/(4*epseron)
16. (无异议), 电容器极板所受力 f = q^2/(epseron*S)
17. (待讨论), 5A的电流分别沿着x和y轴,则(40cm, 20cm)处的场强:B = 2.56 x 10(-6)
18. (无异议), 跨步电压,原题,U = 918.2V
19. (无异议), 含内阻电源与传输线和负载连接,先计算输入端的等效电阻,在计算它的分压U = 372<-26.5
20. (有把握), 温度对于三极管的影响,原题,Beta和I上升,U下降
21. (无异议),2倍
22. (无异议), 推挽放大电路中电位器的作用,调零
23. (无异议),推挽放大电路的输入电阻 0.5(基阻+0.5*(B+1)电位器电阻+2*(B+1)射阻)
24. (待讨论),推挽放大电路的最大输出功率,要注意运放的最大输出电压,我不明白的是这个电路是否要按照交流来算,教材上的公式是U^2/(2R),这个公式是针对交流的,我的答案是11.25W
25. (我乱蒙)
26. (我乱蒙) B = AC
27. (我乱蒙)
28. (有把握),双稳态触发器, T = 0.7RC
29. (我乱蒙)
30. (有把握),直流电机的附载转矩提高4倍求转速,首先根据电压,电枢电流,电枢电阻求出空载转速,然后根据实际转速与空载转速的差正比于负载转矩,n = 950
31. (有把握), 已知定子和转子的阻抗,求堵转时的转子相电流。此题需要先将定子阻抗等效到转子中去,换算系数就是(254/380)^2, 然后根据堵转时s=1, 机械输出的等效电阻为0,再用254对应相电压除以转子电抗加上定子的折算电抗,I = 304A
32. (有把握), 求电磁转矩,后来经查证,电磁转矩等于电磁功率除以同步转速,992 N/m
33. (无异议),给出有功和因数求无功,Q = 9.296
34. (待讨论),给出了发电机的参数,然后励磁增大10%,求功角,我算出来都对不上,选了个最近的,32.24
35.(待讨论),给出线路阻抗,电流和功率因素,求末段电压,U = 109.4V
36.(我乱蒙),变压器改造成自藕,实际容量与电磁容量之比,1.133
37. (有把握),变压器并联,分担的功率正比于各自实际电抗的倒数,S2 = 5226
38. (有把握),有损传输线的特征阻抗,Zc *cosh (gama*L)
39. (无异议), 变压器的电抗计算公式
40.(已证错),电力一次调频的性质,我选的无差别调速,后查证应为有差别调速
41.(已证对),低压线路串联电容的目的,抵消电抗减少电压损耗
42. (无异议), 单相接地,非故障端的电压,原题,3^0.5倍相电压
43.(我乱蒙),三绕组变压器的电压及功率损耗,此题运算量实在太大,我算出来都对不上,蒙了个:功率 86+j57.6,电压527.6<-8.89
44. (有把握), 恒调压变压器选分接头以及无功补偿容量,貌似原题,Q=8.13MVar, U=112.75
45.(待讨论), 同步发电机三相短路,励磁回路中的电流分量,我选的:直流 + 倍频
46.(待讨论),发电机的S=200MVA, U=10.5kV, 因素0.85, X=2.8, X(/)=0.3, X(//)=0.17, 求空载突然三相短路时的Im,如果我没理解错的话,这个m下标因该表示峰值。第一步先以容量为基算出基准电流,第二步用E=U<0+ jX(/)*I<-arccos0.85, 这里U和I都为1,X我用的X(/)=0.3, 第三步,I = E/X(//),第四步 Im = I*2^0.5,最后结果107.6kA
47.(我乱蒙), 两路并联加一个三角形网络的短路冲击电流和短路容量,貌似是专业考试的原题,但我做了三角形星形变换后算出的短路电流始终对不上答案。四个答案分别为
A (4.92kA, 542.2MW) B (3.85kA, 385.2MW) C (6.94kA, 542.2MV) D (2.72kA, 272.6MW), 我蒙的C,它离的最近
48 (无异议),两相短路时变压器原边各相电流,原题
49(我乱蒙). 单相短路时的非故障相电压和电流,此题需要画出复合网序图,计算量很大,参考书给出的建议是可放弃,我遵照执行,四个答案
A (107.64kV, 4.94kA) B (107.64kV, 8.57kA) C (62.15kV, 8.57kA) D (62.15kV, 4.94kA) 我蒙D
50(无异议), 正确的选项:内桥,长线不常切换
51(我乱蒙). 下列关于三绕组变压器正确的是
A. 高压绕组向低中压绕组输送时,容量受到公共绕组的限制
B. 中压绕组向高低压绕组输送时,容量受到串接绕组的限制
C. 高压绕组向中低压绕组输送时,容量受到低压绕组的限制
D. 中压绕组向高低压绕组输送时,容量受到公共绕组的限制
没办法,我蒙C
52(无异议), 互感器的第三绕组电压,100/3
53(无异议), 下列说法正确的是:中点不接地系统,首先断开相恢复电压为1.5倍相电压
54.(已证对),说法正确的是:互感器(5P,40 )的含义为40倍一次电流时误差不超过5%
55.(待讨论), 影响闪络电压的因素
A 电场平行分量 B 介质厚度 C 介质糙度 D 电场垂直分量
我选A,理由是常见的防闪络措施就是在绝缘体表面增加褶皱,这就是为了降低介质表面的电场平行分量
56(我乱蒙). 闪络的电离机理
A 碰撞电离 B 热电离 C阴极发射 D电子崩 我蒙D
57. (有把握) 下列改善击穿电压措施中错误的是:
填充epseron较小的介质,这样做的话会引入一个串联小电容,而两电容串联,小电容将分担更高的电压
58(我乱蒙) 下列改善劣质变压器油击穿强度正确的是,改善电场均匀度
59.(已证对),架空地线分段绝缘的目的
A 降低阻抗 B提高输送容量 C 增强引雷效果 D减少损耗
我选D,经查证正确, AB选项为同时成立选项首先排除,架空地线本身的目的就是为了引雷,临近高压线路的电晕效应将引起损耗,分段绝缘就是为了降低损耗
60. (我乱蒙), 我选的第一个图,一个缺口的那个,理由是右端的反射系数为-1,电压波经过折返后路过中点时,将和稳态电压发生抵消,我不知道左边的反射系数怎么算