Ia的定义是保护电器的动作电流,而非线路的实际短路电流
回复
13楼
第2.4.5条 交流电动机的接地故障保护应符合下列规定:一、每台电动机应分别装设接地故障保护,但共用一套短路保护电器的数台电动机,可共用一套接地故障保护器件。二、接地故障保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》的规定。 接地故障要依照 低压规范 故不乘以1.3 乘以1.3de依据是什么
回复
14楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
15楼
下午17题 结果为169M
回复
16楼
下午13题,雷电流不能取200KA,见GB50057每4.47条2款,应是先计算出防雷级别(本题算出为三类),取雷电流100KA结果3.125KA
回复
17楼
结果是169 可能楼主算错了
回复
18楼
好东西,希望广大考友提意见
回复
19楼
37题 系数取1.0而非1.1 因60/200=0.25见配三623表11-35
回复
20楼
下午二十七题 是不是选12阿 因为规范说不小于公式计算出来的值
回复
21楼
下午第九题 L1应该是3400 因为那是110KV侧 L3是8000。因为问的是最小值