2016年案例分析网友版,请大家补充缺少那几道题和纠错
2016年案例分析网友版,请大家补充缺少那几道题和纠错
22楼
gxdknn22 发表于 2016-9-6 16:13 要确保短路电流是动作电流的1.3倍的,所以只能选123m!!低配里那个公式的Ia是动作电流,整个题和短路电流没什么关系啊
回复
23楼
liangqiquan 发表于 2016-9-6 19:35 下午二十七题 是不是选12阿 因为规范说不小于公式计算出来的值我也选的12,算出来最小是10点几,所以选了12
回复
24楼
ldyleon 发表于 2016-9-7 08:19 低配里那个公式的Ia是动作电流,整个题和短路电流没什么关系啊其实你们都忽略了一点,10I在低压短路器里是叫整定电流,而不是叫动作电流。动作电流和整定电流是有误差的,配三里说是10%这样。所以动作电流=可靠动作系数X整定电流,所以才有1.3的由来!你们都把10I认为是动作电流了。
回复
25楼
金环人 发表于 2016-9-6 17:55 37题 系数取1.0而非1.1 因60/200=0.25见配三623表11-35应该是取1.0的!
回复
26楼
感谢分享!支持楼主!
回复
27楼
ldyleon 发表于 2016-9-7 08:19 低配里那个公式的Ia是动作电流,整个题和短路电流没什么关系啊请教您个问题,你提到的动作电流等于整定电流乘以可靠系数仅对低压适用?其依据在哪里可以找到。提前谢谢您的回复。
回复
28楼
配三 920页有说明,采用瞬时故障电流作为接地保护时,接地故障电流与瞬时过电流脱扣器的比值不小于1.3,可认为满足ZsIa<=U0
回复
29楼
配三 920页有说明,采用瞬时故障电流作为接地保护时,接地故障电流与瞬时过电流脱扣器的比值不小于1.3,可认为满足ZsIa<=U0
回复
30楼
实际动作电流确定是大于或者等于整定电流,但是计算还是以整定电流为准的。大家要1.3倍 可能是受选电动机导体要是电机额定电流三1.3倍的影响 之前有一个选电机导体的题 忘了是哪里了
回复
31楼
您说的这个是您没把概念搞清楚 式15_1的电流是动作电流,而920页是说故障电流是整定值的1.3倍。
回复