2016年案例分析网友版
qq_1432863966337
2016年09月06日 12:39:36
只看楼主

2016年案例分析网友版,请大家补充缺少那几道题和纠错

2016年案例分析网友版,请大家补充缺少那几道题和纠错
4f5cb054f2df9fc9092b.pdf
160 KB
立即下载
免费打赏
wangato
2016年09月06日 13:26:25
2楼
第11题电容电流要增加16%吗?
回复
wangato
2016年09月06日 13:27:30
3楼
第15题i0是不是得考虑150的根号2倍?
回复
gxdknn22
2016年09月06日 13:51:18
4楼
好东西,希望广大考友提意见
回复
月球散步
2016年09月06日 15:31:56
5楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ldyleon
2016年09月06日 15:50:53
6楼
上午第二题应该是160m,低压配电规范里的Ia就是动作电流16*10=160A,短路电流才乘以1.3
回复
kcsfzj
2016年09月06日 15:52:10
7楼
上午第二题,个人认为不应该乘1.3。具体可以参考王厚余的建筑物电气装置600问7.1节内容。答案为160m
回复
kcsfzj
2016年09月06日 16:06:18
8楼

同意,1.3的系数用于配电线路的短路保护
回复
kcsfzj
2016年09月06日 16:07:03
9楼

同意,系数1.3用于配电线路短路保护
回复
gxdknn22
2016年09月06日 16:13:05
10楼
kcsfzj 发表于 2016-9-6 16:07 同意,系数1.3用于配电线路短路保护要确保短路电流是动作电流的1.3倍的,所以只能选123m!!
回复
liangqiquan
2016年09月06日 16:33:31
11楼

通用规范 第2.4.5条 交流电动机的接地故障保护应符合下列规定:二、接地故障保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》的规定。 已经明确接地故障依照低压规范 所以不乘以1.3 选C