1.悬挑梁算最大弯矩的,有利的活载不计入。。 2.预制板吊环是否真要考虑动力系数? 3.层刚度比要考虑层高大于1.5倍吗。 4.砌体局压考虑面积,求完之后还要乘以0.8,亲 5 柱变形那道,是配箍率提高还是配股特征值提高30%? 6.桩底以上2D不算侧阻。。 各种概念题,各种坑。。。。
1.悬挑梁算最大弯矩的,有利的活载不计入。。
2.预制板吊环是否真要考虑动力系数?
3.层刚度比要考虑层高大于1.5倍吗。
4.砌体局压考虑面积,求完之后还要乘以0.8,亲
5 柱变形那道,是配箍率提高还是配股特征值提高30%?
6.桩底以上2D不算侧阻。。
各种概念题,各种坑。。。。
82楼
:lol我来补充一个 ,下午舒适度风压应该用10年一遇的,阻尼比应该用0.01~0.02,虽然我也做错了,但是这个坑确实有点大
回复
83楼
liuyang007200608 发表于 2016-9-6 13:15 我来补充一个 ,下午舒适度风压应该用10年一遇的,阻尼比应该用0.01~0.02,虽然我也做错了,但是这个坑 …题目里明明说了阻尼比为0.04
回复
84楼
yangsl425 发表于 2016-9-6 12:21 短肢剪力墙,二级,1%1%是全截面,并不是边缘构件啊,亲
回复
85楼
65Mpa已包含动力系数
回复
86楼
吊环这道题用的设计值,所以做错了!再吉再利吧!
回复
87楼
牛逼 完全看不懂
回复
88楼
在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的钢筋应力不应大于65N/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,应按3个吊环进行计算。
回复
89楼
3个吊环6个面,然后有应力限制
回复
90楼
有说过通过率翻倍吗?
回复
91楼
warriorvictory 发表于 2016-9-5 08:32 吊环要考虑动力系数,设吊环不就是吊装嘛,层高肯定要考虑1.5倍的。来年再战😁吊环不需要动力系数,构件计算才需要,鉴定完毕
回复