柱间支撑和屋面支撑!!!
qq_1460341870203
2016年09月02日 22:45:52
只看楼主

农村已建成扶贫车间,24m*17.5m,高4.5米,6米一根柱子,17.5m跨度,柱子和梁均为工字钢,300*150,屋面檩条为c140,间距1100,墙面檩条为c140,没加柱间支撑和屋面支撑。因为建在自家院子里,前后均有建筑物。前后都有建筑物,这样考虑大风因素时候是不是可以忽略一部分风力。求助各位老师前辈,这样子可行吗?跪求各位老师前辈!!!

2016年09月02日 23:08:21
2楼
实际上,SC和ZC使用的是圆钢,没有多少用钢量。但是,它们却是刚架平面外稳定的主要手段,没有设置的话,虽然没有各种风,若遇到平面外扰动的话,会有倒塌的可能性【没有SC和ZC的时候 平面外是机构】~~~~~所以,SC和ZC还是不能省。
欢迎交流
回复
qq_1460341870203
2016年09月03日 09:44:09
4楼

谢谢回答。因为车间已经建成使用,再去加支撑不好实施。想问如果不加支撑,出事的几率大吗?在什么情况下会导致车间倒塌?
回复
时间是好朋友
2016年10月20日 16:32:23
5楼
需要加支撑,保证纵向稳定性
回复
deskinifjhug
2016年10月21日 11:21:57
6楼
楼主要交代的都没有交代清楚的。
回复

相关推荐

APP内打开