六榀门式刚架的柱间支撑可否只在中间设置一个柱间支撑
cxaitj
cxaitj Lv.12
2016年01月13日 19:15:20
只看楼主

如题,遇到一个项目,门式刚架结构,有六榀,现在想只在中间一跨设置柱间支撑,不知道这样是否可行?因为如果按照门式刚架的设计规程规定一般是要在两端的第一开间或者第二开间各设置一道柱间支撑,但是本项目只有五跨,不知道只在中间跨设置一道柱间支撑行不行?

如题,遇到一个项目,门式刚架结构,有六榀,现在想只在中间一跨设置柱间支撑,不知道这样是否可行?因为如果按照门式刚架的设计规程规定一般是要在两端的第一开间或者第二开间各设置一道柱间支撑,但是本项目只有五跨,不知道只在中间跨设置一道柱间支撑行不行?
免费打赏
烦的一比
2016年01月14日 09:21:08
2楼
完全可以,一二开间系杆刚度搞大点就可以了,
实在不放心你做个H型钢(原系杆)直接和柱做刚接,中间支撑都不要加了。
回复
dgongxiaoh
2016年01月14日 10:59:40
3楼
我认为可以。但是屋面水平撑还要在两端跨和柱间支撑跨设置三道。
回复
悠然在心
2016年01月14日 11:57:05
4楼
我认为可以
回复
wly1470
2016年01月14日 14:32:06
5楼
不图审可以 图审 别人肯定不让
回复
wxf20072008
2016年01月14日 15:36:51
6楼
一般就是36米左右,当然可以
回复
yds2003
2019年02月03日 10:20:04
7楼
不行
回复
初学者00100
2019年02月11日 09:04:07
8楼
学习了!!!
回复