钢框架柱间中心支撑(一拉一压)平面外的计算长度取多少
胡司令
胡司令 Lv.7
2015年08月21日 11:39:10
只看楼主

钢框架柱间中心支撑(一拉一压)平面外的计算长度取多少?

钢框架柱间中心支撑(一拉一压)平面外的计算长度取多少?
免费打赏
天星逐月
2015年08月25日 10:49:50
2楼
平面外计算长度系数取1(平面外无约束)。
你要问长细比的话,"X"型交叉撑考虑压杆失效可以取300
回复
一支穿云箭
2015年08月25日 21:55:18
3楼
平面外计算长度系数取1(平面外无约束)。
你要问长细比的话,按压杆设计是120,一二三级不得采用拉杆设计,四级采用拉杆设计时是180
回复
胡司令
2015年08月26日 08:43:34
4楼
一支穿云箭 发表于 2015-8-25 21:55 平面外计算长度系数取1(平面外无约束)。你要问长细比的话,按压杆设计是120,一二三级不得采用拉杆设计 …按照《钢规》5.3.2条,对于框架结构中的一拉一压的交叉支撑,压杆的平面外的计算长度见5.3.2条第三四条,因为一般来说压杆受力大于压杆,顾压杆平面外的长度系数可取0.5,拉杆的计算长度系数为1.0,因为考虑到长细比对拉杆的影响不大,我就是想问问,在pkpm中,可不可以把支撑平面外,平面内的计算长度系数都改为0.5
回复
一支穿云箭
2015年08月26日 10:03:45
5楼
胡司令 发表于 2015-8-26 08:43 按照《钢规》5.3.2条,对于框架结构中的一拉一压的交叉支撑,压杆的平面外的计算长度见5.3.2条第三四条, …5.3.2 说的明明是桁架的腹杆
回复
胡司令
2015年08月26日 10:07:33
6楼
一支穿云箭 发表于 2015-8-26 10:03 5.3.2 说的明明是桁架的腹杆框架柱之间用支撑连接,框架梁柱及支撑之间不就是组成桁架,才使刚度增加的嘛。
回复
胡司令
2015年08月26日 10:19:22
7楼
查到一些资料,分享下
回复
一支穿云箭
2015年08月26日 11:02:34
8楼
胡司令 发表于 2015-8-26 10:19 查到一些资料,分享下这不就是按拉杆设计了吗
回复
张叁疯
2016年03月12日 11:35:46
9楼
按照《钢规》5.3.2条,对于框架结构中的一拉一压的交叉支撑,压杆的平面外的计算长度见5.3.2条第三四条,因为一般来说压杆受力大于压杆,顾压杆平面外的长度系数可取0.5,拉杆的计算长度系数为1.0,因为考虑到长细比对拉杆的影响不大,我就是想问问,在pkpm中,可不可以把支撑平面外,平面内的计算长度系数都改为0.5
回复
daveyuan
2016年07月20日 13:15:27
10楼
胡司令 发表于 2015-8-26 10:19 查到一些资料,分享下你好,能给一下这个资料的名称和下载方法吗?谢谢了。:handshake
回复
fzj640328
2016年07月20日 21:32:20
11楼
好帖,看得半懂不懂的,朦朦胧胧养着
回复

相关推荐