浅谈:人防工程通风设计的问题及解决方法
nq2869371826
2016年09月02日 16:24:33
来自于通风排烟
只看楼主

人防工程都是密闭的地下空间,很多有害气体容易在里面积聚。在这个密闭空间里,各种各样的建筑或者装饰材料都会散发出一些有害气体。比如说一些塑料或者油漆材料中会散发出甲醛,而一些钢筋混凝土材料中会散发出氡气,空气中会有各种各样的污染物或者细菌,甚至也包括超标的二氧化碳。无论是在战争时期或者是在和平时期,人们长期处在密闭的环境中对身体肯定是不利的。提高人防工程的通风性,改善人防工程内部空间的空气质量,在人防工程设计中是非常重要的。




人防工程的的通风大致可以分为清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。在进风系统中有两种型式即清洁式通风和滤毒式通风合用通风机的进风系统;清洁式通风和滤毒式通风分别设置通风机的进风系统。
















1、清洁通风














清洁通风指的是在地下室外的自然空气没有被污染的前提下而采取的通风方式。是在使用的过程中进入地下室的空气没有被任何通风口污染,不需要对空气进行处理的过程。但是清洁通风必须时刻处于警戒状态,由于在战时会出现各种有毒和有害的气体,因此这种问题是不能忽视的设计问题,使得战时各种空气不会危及防空地下室中掩蔽的人民生命安全。














内图2.jpg














2、滤毒通风














当战争爆发的时候,各种有毒有害的气体都会有可能发生,随着科学的发展,各种核武器和生化武器已经成为真实的存在,更是战争过程中的主要武器。因此在地下室通风的过程中要注重通风中滤毒处理过程。确保空气中的有毒物质含量不足以给人们的身体健康造成危害,方能送入地下室。消防问题是所有工作中的重点,人命关天。防排烟能否解决好,直接与工程内人员火灾后能否安全疏散有关。所以一定要精心设计,确保防排烟系统万无一失。














3、隔绝通风














隔绝通风是指避免由于空气中污染较大的空气流入人防地下室,造成对人身健康的伤害,这种情况一般出现在滤毒通风失效的情况之下采取的措施。该通风方式仅仅只在地下防空室内部循环,完全与外界隔绝,因此在设计时必须要保证在一定的隔绝防护时间内,在防空地下室与外界空气完全隔绝状态下(即所有进、排风孔口均处于关闭状态),地下室的二氧化碳浓度在允许的范围内。  






               







二、人防工程通风设计的常见问题

















通风设计是人防工程设计中十分重要的环节,但是在方案设计阶段,很多都只是将通风专业一笔带过,在扩初设计阶段,仅用文字来表达,在施工设计阶段,往往由于设计深度不够,给人防工程通风留下先天性问题,严重影响其效果。人防工程通风设计主要存在如下问题:














1、风量不足














根据《人民防空工程设计规范》的要求,平战结合的人防地下室新风量可以根据其不同的使用功能来具体确定,但是应该与地面上同类建筑物的通风标准一样,一般不得小于30m3/人?h。但是有的设计人员过度的强调节能,减小造价,往往连这个最低标准都很难满足。比如某人防地下室设计时按照换气次数来确定新风量,平均每人每小时的新风量只有20 m3。新风量明显不足,从而导致室内的有害气体超标,二氧化碳浓度升高,空气质量差,就连在地下室施工的施工人员都不能坚持正常工作。有的虽然理论新风量满足要求,但是由于选用的防爆波活门与工程所需新风量不匹配,进风段风速过大,即使平时把活门全部打开也满足不了要求,造成实际新风量仍然不足。














内图3.jpg














2、热湿负荷计算随意性较大














《人民防空工程设计规范》规定了平时人防工程室内温度与湿度标准是:夏季温度不超过26~28℃时,其相对湿度不得大于70~80%,急救室、手术室等有特殊要求的,相对湿度应该在50~70%。在进行通风空调设计时,必须要进行热湿负荷计算,从而确定进风量、除湿量、排风量等,以便采取恰当的通风空调设计。但是很多设计人员并没有经过严格的计算,而是根据经验来选用通风空调设备,从而导致设备不能满足需要,造成地下室内部夏季温度偏低,内外温差较大,造成墙壁起水珠,如此低温潮湿的环境将严重影响了人们的身体健康。














3、气流组织不合理














有的人防工程在设计时过度的追求降低造价,而将通风系统设计相当简易,从而使得地下室通风远远不能满足需要,造成废弃风排不出去,送风也不顺畅。














4、除尘消声被忽视














在通风设计时,除尘消声是最容易被忽视的,有的甚至没有考虑,有的送风段设置了消声器,而回风段却遗漏了。有的选择除尘器不计算阻力,根本就满足不了使用要求。














5、


新风系统造成二次污染














大量的通新风不失为除湿最为有效的方法之一,但是有的新风系统未设置旁通管,全部新风需要经过除湿设备使得通风阻力增大,并导致了二次污染,严重影响通风换气。














6、


进、排风口设置不合理














有的设计人员将进、排风口与地下室的出入口合并布设,其实这就样做污染了新风源;有的则将进风口与排风口设计过近,从而导致刚刚排出来的废气又从进风口进入地下室。











内图4.jpg













三、通风设计应当采取的措施





















1、提高新风质量





















在近现代建筑的过程中,随着人们对各种建筑要求的增加,在人防工程建设的过程中人们也逐渐的认识了通风的重要性。有关方面对改善人防工程内部环境,提高空气质量进行了大量研究,通过各种方法来提高新风的主要质量,其主要办法有三种:一是加大新风量,二是控制或消除室内污染,三是采取空气自净措施。加大新风在人防工程中对改善人防工程内部环境是十分有利的,但是在这个过程中却对通风设备中的空气处理设备增加了负荷,使得在设计过程中有些不经济、所以应当合理地控制新风量,一般每人每小时30~40m 左右。另外,采取有效措施,消除空气污染。在空气过滤方面,要根据当地的空气污染指数合理的选用空气过滤器,力求高效过滤,便于维修更换。

















2、严格按照要求按以下步骤计算人防工程的热湿负荷及通风阻力















(1) 合理确定地下室内外温湿度计算参数,以便准确计算热湿负荷,其中包括人员的散热散湿、壁面散热散湿、电气设备散热、自然水面的散湿、新风带进来的热量与湿度。














(2) 计算热湿比。














(3) 初步选择通风系统,并计算其阻力。














(4) 根据计算出来的热湿负荷及系统阻力合理选择通风设备。














(5) 复核验算。设计人员必须杜绝不计算而仅凭经验选择通风设备的现象。















3、通风系统的布置要合理















人防工程的通风系统的效果在很大程度上取决于其布置是否合理。对于有通风空调要求的通风系统,一般采用一次回风,设计通风量等于新风量加上回风量。新风跟回风混合后,经过处理再输送到室内,有时甚至还可以考虑二次回风。但是设计人员必须注意下面两个问题:














(1) 尽量不要将吊顶与地沟当回风道,因为这样容易将吊顶内装饰材料散发出来的有害气体及地沟中潮湿霉变气体带入,从而影响新风质量。














(2) 系统布置时设置全新风系统,在春秋季节不得把没有经过任何处理的空气直接输入室内换气。















4、 合理的气流组织















对于大型的人防工程来讲,其送回风口应该均匀布置,一般采用上送上回或者上送下回,尽可能的避免侧送侧回,而且送回风口应该采用直片式散流器,



其气流射角应


该不大于40°,以便气流可以直达人员活动区。



免费打赏
tfytfky15456563
2017年01月16日 15:46:53
12楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
tydftyydf54853
2017年01月29日 12:40:57
13楼
有用处,好贴!
回复
ruanchuan
2017年02月06日 09:55:01
14楼

谢谢分享,学习了
回复
楠在南方
2017年03月15日 15:46:18
15楼
回复

相关推荐

APP内打开