请教大神,雨水管道穿楼板防水怎么做呢,现在施工不想做防水套管,那一般防水怎么做呢?
请教大神,雨水管道穿楼板防水怎么做呢,现在施工不想做防水套管,那一般防水怎么做呢?
2楼
不做是没那么好的,要不让他们在打混凝土时连管一浇筑。
回复
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-9-1 22:58 不做是没那么好的,要不让他们在打混凝土时连管一浇筑。哦哦,其实现在是一个室内庭院,考虑庭院内排水,穿地下室楼板下管,所以楼板上设置防水,施工方不考虑做防水套管,所以我想管道穿楼板做防水封堵,不知道这样可不可行
回复
4楼
哦哦,其实现在是一个室内庭院,考虑庭院内排水,穿地下室楼板下管,所以楼板上设置防水,施工方不考虑做防水套管,所以我想管道穿楼板做防水封堵,不知道这样可不可行
回复
5楼
墨言君心 发表于 2016-9-2 09:22 哦哦,其实现在是一个室内庭院,考虑庭院内排水,穿地下室楼板下管,所以楼板上设置防水,施工方不考虑做 …在设计的角度当然最好是做防水套管啦,但是实际上你可以试试把管直接预埋,让混凝土和管结合,然后在结合处用防水材料涂几遍
回复
6楼
要做的,直接预埋不好,不管你做得再好时间一长会渗水的
回复
7楼
穿外墙肯定要防水套管,有防水套管还有漏的可能,更何况不做呢,我们这都是前期预埋好防水套管,然后水泥封口,最上面再用堵漏灵,土建将防水套管根部做一个圆弧形的,最后做防水,而且防水必须得包到套管里面
回复