《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。 因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?


《抗规》第6.3.9.3条:剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%。



因设置填充墙等形成的短柱,其体积配箍率是否也要满足上述要求呢?

免费打赏
liuxiaoben90
2017年04月11日 11:25:04
23楼

学习了,感谢楼主!
回复
龙须菠菜
2017年04月11日 14:54:40
24楼
感谢分享!!!!!!!!!
回复
mjmjmjmj1
2017年06月14日 16:38:55
25楼
理解应该满足,短柱的加强抗剪,真正做的应该是:计算出短柱的剪切力计算所需箍筋,而不是拿规范最小构造要求
回复
sjj927
2018年06月19日 12:46:16
26楼
学习了!
回复
wujie19880520
2018年07月16日 15:26:14
28楼

个人觉得,如果是参与主体承重,只要是到达剪跨比的,应该都要加密。


回复
yanxh2005
2018年09月04日 14:47:02
30楼
凡是短柱必须满足此条!
回复
sunshinembs
2018年09月15日 16:26:44
31楼
必须满足