工业或者民用照明的回路用什么型号断路器,1P的还是1P N的,什么时候需要断开中性线? 还有照明配电箱三相不平衡的时候,上级配电箱/柜的出线回路容量是否要按最大单相三倍计算?
工业或者民用照明的回路用什么型号断路器,1P的还是1P N的,什么时候需要断开中性线?
还有照明配电箱三相不平衡的时候,上级配电箱/柜的出线回路容量是否要按最大单相三倍计算?
12楼
风平浪静02 发表于 2016-8-27 18:51 家用,总开关最好是2P的。也就是需要断开零线。分路可以是1P的,如果也采用2P也不反对,就是造价高一些,体 …我们这做住宅户内单相进线都用2P的,照明回路一直用1P+N的断路器。现在做共建项目甲方说照明箱进线用3P,照明配电回路要用1P的,规范上好像也是说尽量不断开N线。
回复
13楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-27 22:11 江苏地标(前几天被审图提了)住宅配电箱所有出线开关必须能够断开n线国家规范没有强制要求,有的地方地标 …我们这做住宅户内单相进线都用2P的,照明回路一直用1P+N的断路器。好像是民规要求的。现在做公建觉得照明回路用1P就 行了。
回复
14楼
北方郎 发表于 2016-8-27 20:04 1、火灾及爆炸危险区域应断N;含淋浴卫生间也应断N.2、应保证最大相工作时,三相断路器不动作。谢谢版主回复,我们这审图的非要每相都单独计算,然后容量按最大相三倍计算,其实按最大相校核一下照明配电箱的进线断路器就行了
回复
15楼
a396673967 发表于 2016-8-28 11:12 我们这做住宅户内单相进线都用2P的,照明回路一直用1P+N的断路器。现在做共建项目甲方说照明箱进线用3P, …需要理解意思,光看规范可能会偏离规范的用意。尽量不断开N线,是怕在三相系统中发生断零事故。单相总开关不会发生断零事故,因为零断了也没有其他电流回路了。这样用2P开关应该是没有问题的,而且大家都认为零线对地电压不能保证,所以切断零线不就更安全。现在,电气设备是买方市场,如果你是制造的,应该满足客户要求,而且也不是很超常的问题。三相用3P不断零。照明用1P作为切断负荷电流也是可以的。
回复
16楼
住宅电气
8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
条文说明
8.4.3 根据《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.4条强制性条文:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”为保障居民和维修维护人员人身安全和便于管理,制定本强制性条款。
每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器,但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。
这一条是强条,请务必准守,当然仅限于住宅内的户配电箱,商业,住宅公共部分并无此强制要求,地方标准如有要求请准守地方标准。另外,这里说的很明白,表后应设置断路器(1p还是2p并无要求。我设置的1p/3p断路器),进线处应设置2p/4p隔离开关(或断路器)。但是怕被挑强条认怂,当时出图前和审图单位沟通,审图单位表示同意我的做法,我才这么做的。并不一定你的审图单位也能同意这个做法,建议不爱提前沟通的话选择均选额可以断开N线的设备。
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2016-8-28 10:06 ”药水瓶盖“见谅:回帖出发点是好的,道理也基本正确。作为地方标准,江苏又是较为有钱的地域,要求高一 …看了以前的笔记,忘记依据在哪本书上了,所以也拿不出依据。N线会带电,但是建筑进线处做了重复接地,N线电位不会很高,多处选用断开N线的隔离或者开关电器,相当于给N线增加了更多可能发生故障的点。比如一个三相并不怎么平衡但大体平衡的配电箱,进线N线故障断了。整个配电箱依然可以使用,但配电箱之后N线和建筑进线处的重复接地就断了,这时候的n线对地电压就存在超过50v安全电压的情况了,这时候你把开关关了换灯泡,灯泡接口n线那段是螺纹状态比较容易被人触碰的样子,不小心碰到了……这种情况太罕见了我也不是很相信,大概自己的理解就是这样的,如果不对,尽请谅解。
回复
18楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-28 14:42 看了以前的笔记,忘记依据在哪本书上了,所以也拿不出依据。N线会带电,但是建筑进线处做了重复接地,N线 …很正确。零线是会带电的(不用找依据),因为其本身就是回路导线。PE也会带电的,不信?600问里面有很多这样的小段子。我们平时工作中,哪怕是更换一只灯泡,也需要确认人对地绝缘情况下实施。绝没有像有些人所说:“零线不带电,零线没有电流等等。”多一个开关就多一份故障机会。也很正确,我赞同。但是,当两种缺陷相遇时,我们应该根据具体情况予以选择。当三相负荷时断零对系统影响很大,我们不应该选择断零。单相负荷时,断零对系统不产生负面影响,而对安全有保证,那我们就应该选择断零了。所以,三相的尽可能不要断零,单相的总开关最好是能够断零的。断零以后就可以大胆地更换灯泡,不怕零线上有电了。是吧?
回复
19楼
y806099267 发表于 2016-8-27 21:04 零线截面不小于相线截面积的一般是考虑三相平衡的情况下、零线的电流为零、当三相负载不平衡时、就像我刚 …零线截面不小于相线截面积的一般是考虑三相平衡的情况下这个不对!规定中性导体的最小截面主要是为了保护需要!不能因为中性导体的电流小,就减小截面太多,因为它也构成了保护回路,如果阻抗过大,速断保护不能动作!
回复
20楼
无专业人员维护,如家用,L、N应同时断开,否则只断开L。
最大相乘3任何情况下都是正确的。
回复
21楼
1、应该用1P N或者2P,检修时需要断开中性线,故障时可不断开中性线。
2、按最大单相三倍计算,我觉得是有道理的。
回复