照明回路是否需要断开中性线,
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年08月27日 18:00:48
只看楼主

工业或者民用照明的回路用什么型号断路器,1P的还是1P N的,什么时候需要断开中性线? 还有照明配电箱三相不平衡的时候,上级配电箱/柜的出线回路容量是否要按最大单相三倍计算?


工业或者民用照明的回路用什么型号断路器,1P的还是1P N的,什么时候需要断开中性线?



还有照明配电箱三相不平衡的时候,上级配电箱/柜的出线回路容量是否要按最大单相三倍计算?

免费打赏
风平浪静02
2016年08月27日 18:51:17
2楼
家用,总开关最好是2P的。也就是需要断开零线。分路可以是1P的,如果也采用2P也不反对,就是造价高一些,体积大一些。公用的,就不应该考虑断零线了。
上一级开关箱导线,不管相线还是零线,一般按额定电流计算就行。没必要采用三倍单相的计算。这里有一个理论问题,零线电流是不会大于最大相线电流的。
所谓的三倍电流只不过是相线当中全部是三次谐波,这种现象属于非常规,不作常规设计考虑,也不太可能吧。
回复
北方郎
2016年08月27日 20:04:23
3楼
1、火灾及爆炸危险区域应断N;含淋浴卫生间也应断N.
2、应保证最大相工作时,三相断路器不动作。
回复
y806099267
2016年08月27日 20:38:45
4楼
风平浪静02 发表于 2016-8-27 18:51 家用,总开关最好是2P的。也就是需要断开零线。分路可以是1P的,如果也采用2P也不反对,就是造价高一些,体 …正常情况下:单相电源进线的配电箱的总开关d]必须是2P的(可以同时断开相线和零线)、单级开关是绝对不能用作总开关的!!! 其次我认为你说的零线电流不会大于最大相线电流是不正确的 假如A相负荷1KW B相负荷2KW C相负荷为零的时候、请问零线电流多少?
回复
老灰兔子
2016年08月27日 20:48:15
5楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-8-27 20:51 编辑 y806099267 发表于 2016-8-27 20:38 正常情况下:单相电源进线的配电箱的总开关d]必须是2P的(可以同时断开相线和零线)、单级开关是 …正常情况下,零线电流不会大于任意最大一相的电流。即使极端情况下,你的A相电流为1A,B 相电流为100A,C相电流为0,零线电流也不会超过100A。所以,电工基础原理的教材怎么会有零线截面积允许不小于相线截面积的一半呢?不服气,你自己设法计算一下不就知道了吗,不要告诉我你不懂的计算。
回复
y806099267
2016年08月27日 21:04:20
6楼
老灰兔子 发表于 2016-8-27 20:48 正常情况下,零线电流不会大于任意最大一相的电流。即使极端情况下,你的A相电流为1A,B 相电流为100 …零线截面不小于相线截面积的一般是考虑三相平衡的情况下、零线的电流为零、当三相负载不平衡时、就像我刚才举的例子A相1KW\计算电流应该是4.55A B相2KW \计算电流应该是9.1A C相假如没有负荷的话、此时零线的电流应该是4.55A+9.1A 不相信你可以自己试试看
回复
老灰兔子
2016年08月27日 22:05:26
7楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-8-27 22:13 编辑 y806099267 发表于 2016-8-27 21:04 零线截面不小于相线截面积的一般是考虑三相平衡的情况下、零线的电流为零、当三相负载不平衡时、就像我刚 …你计算错了!三相交流电流的计算不是代数和,更不是算术和,是矢量和,知道吗?懂得什么是矢量和吗?在正常情况下,即使三相电流不平衡达到极限,零线电流也不可能超过任一最大相线的电流,这早已有定论,它是通过矢量分析得出的结论,不是像你那样通过简单的加减得出的算术和。三相线供电路中,允许零线截面积不小于相线截面积的一半,就是已经考虑到三相极端不平衡的条件下,零线电流都不会大于任意一相线电流。如果按你的方法计算,三相电流的矢量和就不会为0了。按你的理解,如果A、B两电流相等,C相电流等于0 的话,零线电流肯定等于A、B相电流之和——两倍于一相电流之和啦!事实是这样吗?劝你回去找本电工基础原理复习一下三相交流电的知识。
回复
药水瓶盖
2016年08月27日 22:11:15
8楼
江苏地标(前几天被审图提了)住宅配电箱所有出线开关必须能够断开n线
国家规范没有强制要求,有的地方地标有要求。
刚才翻到了原来的笔记,里面正好有一条就是说既然进线位置N线和大地已经做了等电位,所以没必要断开一条,应该是配三的内容,但是没在书上找到具体哪一条。而且那一条说的是没必要去做,并没有说做了不对。

三相不平衡,我记得不平衡在15%以内直接算就行,超过了取最大相乘以三计算。工业与民用配电手册上面有介绍了13页诉你
23.png
回复
y806099267
2016年08月27日 23:32:49
9楼
老灰兔子 发表于 2016-8-27 22:05 你计算错了!三相交流电流的计算不是代数和,更不是算术和,是矢量和,知道吗?懂得什么是矢量和吗? …前辈批评的对、我确实是错的 。顺便请教一下假如A相电流1A\ B相电流100A C相电流是0的时候、零线的电流应该是多少?(我是来学习的、像你前辈请教)
回复
恬恬
2016年08月28日 08:04:17
10楼
学习了
回复
风平浪静02
2016年08月28日 10:06:55
11楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-27 22:11 江苏地标(前几天被审图提了)住宅配电箱所有出线开关必须能够断开n线国家规范没有强制要求,有的地方地标 …”药水瓶盖“见谅:回帖出发点是好的,道理也基本正确。作为地方标准,江苏又是较为有钱的地域,要求高一些无可厚非。要求再高一些,每条出线都带漏保也不是没有。我们的意思,就是作为切断一般性负荷电流,单极就可以了。检修设备,碰触带电设备,应该(原谅我不加“必须”)断开零线。否则,是不是以后单极面板开关应该被淘汰呢?至于单相负荷换算等效负荷的简化方法,是正确的。但是,你引用的不正确。怕其他网友继续误传,所以特别指出。我们讨论的是零线电流,不是相电流。你的图片只是把不同的单相负荷,平均地计算为三相负荷而已,没有涉及零线电流计算。如果你没有表示零线电流计算意思,就当我们特别提示以免网友误会。线间负荷是没有零线电流的。零线电流是三相电流的相量和。按照三相交流电原理,正常情况下它们的和是不会大于最大相的电流的。Ia+Ib=(-Ic)。 100+100=(-100),100+1,岂能大于(-100)?
回复