砌体抗震中重力荷载代表值是取设计值吗?
ansysw
ansysw Lv.3
2016年08月26日 11:40:44
只看楼主

张庆芳2级注册结构工程师考试里的模拟题这个解答是不是错了。我觉得计算正应力时,直接用重力荷载代表值吧,即:恒载标准值+0.5活载标准值,不用它们的和再乘1.2,变成设计值了吧。恳请高手指正!

张庆芳2级注册结构工程师考试里的模拟题


这个解答是不是错了。
我觉得计算正应力时,直接用重力荷载代表值吧,即:恒载标准值+0.5活载标准值,不用它们的和再乘1.2,变成设计值了吧。

恳请高手指正!

11.jpg


22.jpg

免费打赏
ansysw
2016年08月26日 11:42:59
2楼
即直接是N=195+0.5x43
回复
geniuswenz
2016年08月27日 17:33:17
3楼
解答有误,应该是重力荷载代表值
回复
ansysw
2016年08月29日 14:40:37
4楼
恩,我也觉得应该是直接用重力荷载代表值。
不过他这本书里所有的l相关的题都是用的设计值。
回复
ap070723131
2016年08月30日 08:37:58
5楼
答案有误,,
回复
zyj2013
2016年08月30日 09:20:54
6楼
题上要的是设计值,当然不是标准值(即代表值)
回复
材料力学
2016年08月30日 10:05:40
7楼
答案是错了
回复
qxz01
2016年08月30日 11:30:24
8楼
应该是用重力荷载代表值
回复
ww1662121093
2016年09月01日 08:21:33
9楼
N=195+0.5x43,剪力墙轴压比需要1.2,因为那个要求是设计值
回复
kkeout曼
2016年09月02日 22:10:40
10楼
ni是对的

回复
向结构进军
2016年09月03日 10:10:51
11楼
标准值,可以看标准答案里的题目
回复

相关推荐