梁开洞导致受力主筋断裂对结构影响
mmjxj
mmjxj Lv.3
2016年08月25日 21:30:04
只看楼主

我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根受力主筋断裂。1-32层均是这种情况。

我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?

开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。梁受力主筋断裂,肯定降低了结构安全系数,但这个影响到底多大,这个不影响正常使用到底指的是什么情况?



QQ图片20160825205537.png


技术核定单.JPG


梁下排两层钢筋均被打断.JPG


钻孔.JPG


钻孔3.JPG

免费打赏
慕迪
2016年08月26日 11:04:25
3楼
也不知道你是在哪里梁,次梁,主梁?个人建议把模型中那根梁去掉 再核算一下。
回复
mmjxj
2016年08月26日 12:15:24
4楼
慕迪 发表于 2016-8-26 11:04 也不知道你是在哪里梁,次梁,主梁?个人建议把模型中那根梁去掉 再核算一下。是把结构主梁…梁下层配了2排20的钢筋呢,应该是结构主梁,有点类似剪力墙连系梁。
回复
gwy007
2016年08月26日 13:11:13
5楼
跨度1米2的梁 受力主筋4根20?不至于吧。。。。还梁高550。。。。。。。
回复
慕迪
2016年08月26日 14:15:00
6楼
mmjxj 发表于 2016-8-26 12:15 是把结构主梁…梁下层配了2排20的钢筋呢,应该是结构主梁,有点类似剪力墙连系梁。你是业主还是设计? 配筋也不小,最好核算一下吧!鉴定单上写“不影响正常使用”,并没有说其安全性方面内容,梁削弱后整栋楼是否满足抗震、位移、扭转等方面的要求?
回复
腾龙飞来
2016年08月26日 17:10:41
7楼
苏州烈度7度,0.1g。该处是连梁,对地震作用挺大的。现在,破坏了底部钢筋,连梁整体性不存在,地震时是薄弱处,会产生交叉裂缝。平常使用无安全问题
回复
szhxcf
2016年08月26日 20:43:44
8楼
平常使用无安全问题
回复
cdddd
2016年08月27日 08:32:49
9楼
梁开洞要求及做法
http://wenku.baidu.com/link?url=vfUtXObuSCJgoHAp6ZZoj66n46sdiOmSyOC1aE8QpNdkl4HiwU-6GlMsLUhEqNM6T3DVyno0UhryKh3uycWwjq1Atf9t9I0_cybHhIxxqjm
一个工程是否有这种混凝土已经成型再来开孔的情况,体现了这个项目的管理水平!标准的梁上空洞应该采用预留的方式,空洞周边还用采取加强措施!
回复
cdddd
2016年08月27日 08:36:50
10楼
框架梁上是否允许打洞?规范上是否有要求?
在框架梁上打洞,等于对房屋结构做各种各样的破坏行为(轻微或严重)。
各种各样的破坏活动不属于设计规范、施工规范管,属于安全保卫部门的事。
设计规范、施工规范没有这个职责,也没有那么多的篇幅来编写。
是否允许打洞,必要开孔时,应经设计人考虑或计算确定允许打多大、允许在什么部位等。
个人认为必要开孔时,不许在距支座1/3跨内,而应在跨中,梁的中偏下部,用水钻进行,直径应小于100mm。必须设计认可。

大家讨论一下,为何开孔距支座1/3跨内会产生什么影响?因为很多房屋开孔都在这么区域内?
还有为何选在跨中的梁中偏下部?
回复
cdddd
2016年08月27日 08:39:00
11楼
回复
cdddd
2016年08月27日 08:55:41
12楼
跨中的剪力最小。
但是跨中的间距最大!
回复

相关推荐

APP内打开