中庭为何要设消防炮
yangj
yangj Lv.3
2016年08月26日 11:37:39
只看楼主

关于中庭消防设施的配置及使用GB50016-2014第5.2.2条有详细要求:1 高层建筑内的中庭。2 有中庭回廊的,设喷淋及报警系统.3 设排烟系统.4 中庭范围内不应布置可燃物(对设计及使用单位)没说要设消防炮。要设消防炮的唯一依据是GB50016-2014第8.3.3条要求,但前提是对中庭本规范已另有规定,故中庭场所是第8.3.3条除外。实际工程中不管大小,中庭场所均用的自动寻的红外线小炮,实际都没正常运行。

关于中庭消防设施的配置及使用 GB50016-2014第5.2.2条有详细要求:1 高层建筑内的中庭。2 有中庭回廊的,设喷淋及报警系统.3 设排烟系统.4 中庭范围内不应布置可燃物(对设计及使用单位)

没说要设消防炮。要设消防炮的唯一依据是 GB50016-2014第8.3.3条要求,但前提是对中庭本规范已另有规定,故中庭场所是第8.3.3条除外。实际工程中不管大小,中庭场所均用的自动寻的红外线小炮,实际都没正常运行。

若设,如何设计,列:3层中庭,中庭高14米,平面12米X12米,1层未设卷帘,2层3层设防火卷帘,小炮设置在3层顶还是设置在1层顶?两个还是一个炮?它来保护谁的?因中庭无可燃物。若1层至3层均设防火卷帘呢?此时设消防炮不是更多余?各位有何见解?
免费打赏
lichangan1000
2016年08月26日 13:54:32
2楼
文字中规范,不知是哪个星球的?
首先考虑自喷,不能满足时才考虑大空间小炮。设小炮,可以在3层顶,二层三层楼板。可以根据保护范围确定水泡个数。
回复
lock0570
2016年08月29日 09:32:47
3楼
1层至3层均设防火卷帘设消防炮是没用了。我之前遇到一个中庭顶部是全玻璃采光顶的,那才叫气人。
回复
昌国医院
2016年08月29日 14:04:10
4楼
学习了!!!!!!
回复
渐行渐远的旧人
2016年09月01日 09:32:06
5楼
可以可以,学习学习:handshake
回复
waterwold
2016年09月01日 16:31:05
6楼
赞,感谢楼主分享!赞,感谢楼主分享!
回复
梁银虎
2016年12月08日 11:15:21
7楼
可以可以,学习学习
回复
bond2008
2017年05月16日 10:06:33
8楼
同问,中庭顶不能做自喷的情况下,侧喷能满足消防需求吗?
回复
为我们自己的
2017年05月16日 18:39:42
9楼
大炮是消火栓的延伸,小炮是喷淋的延伸。
规范要求是不布置可燃物,但是在实际情况中执行起来很困难。而且中庭的装修除了顶墙用A级外,其他的可以采用B1级。
回复

相关推荐