专家您好,我想问一下数据中心机房中的接地到底该怎么接,保护接零,防雷接地,静电屏蔽接地,我们通常做法就是所有接地都要联合接地,这样可以么????这是我一直困扰的问题。
专家您好,我想问一下数据中心机房中的接地到底该怎么接,保护接零,防雷接地,静电屏蔽接地,我们通常做法就是所有接地都要联合接地,这样可以么????这是我一直困扰的问题。
2楼
就是联合接地,从基础单独送一根接地线过来
回复
3楼
a396673967 发表于 2016-8-25 10:23 就是联合接地,从基础单独送一根接地线过来配电柜柜体需要接地么?柜体是和pe排连接还是和等电位接地连接,或者都连???
回复
4楼
15D502 26-27页
木有电子版 自己去下载吧 截图发给你了 应该就是你想要的吧
回复
5楼
药水瓶盖 发表于 2016-8-26 08:57 15D502 26-27页非常感谢老师!:P
回复
6楼
lv吕小乐 发表于 2016-8-26 09:45 非常感谢老师!你能给我发一份吗 ?谢谢tao1115@qq.com
回复
7楼
数据中心接地一般都选用综合接地,就是你说的联合接地,即工作地、静电地、防雷地等接在一起。
回复
8楼
学习中,感谢楼主!
回复
9楼
谢谢,目前正好有个工程涉及到这方面,好好学习下
回复