关于现阶段抹灰空鼓问题
葉砼
葉砼 Lv.7
2016年08月24日 16:59:37
来自于建筑施工
只看楼主

11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?

11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?




27559106.jpg


548661200.jpg


1121843863.jpg


1280500880.jpg


1313947246.jpg


1410503194.jpg


1464578849.jpg


2143405014.jpg

免费打赏
鹏年wiweibo
2016年08月28日 09:42:06
12楼
谢谢楼主分享!
回复
渐行渐远的旧人
2016年08月29日 11:44:56
13楼
学习学习了:handshake
回复
new2012
2016年08月29日 16:41:16
15楼
剪力墙模板是否使用油性脱模剂?剪力墙光洁度好的话,抹灰粘接力可能不够,另外剪力墙与加气块吸水、传热系数都不一样,另外控制下水泥用量,自拌砂浆的配合比做好计量,灰多的话水化热也大,估计温度不均也有一定的原因
回复
不想飞的鸟
2016年08月29日 17:58:15
16楼
可能是基层处理不到位引起的
回复
曾大帥
2016年08月31日 12:16:19
17楼
谢谢楼主的分享
回复
江南甸
2016年09月01日 21:39:48
18楼
从贴的图看到,空鼓现象较多,但空鼓的面积不大。
本人认为,可能是墙面处理不彻底造成。
回复
aa346155643
2016年09月02日 09:29:10
19楼
谢楼主分享这么好的资料
回复
dingo369
2016年09月03日 10:48:56
20楼
空鼓面积不大,基层处理的问题
1)墙面清洁不到位
2) 甩浆拉毛不到位
3)后期养护不到位
回复
阿轧
2016年09月05日 08:44:37
21楼
很好的资料,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开