现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
2楼
如果电动机的功率大会产生大的线路压降应该考虑电动机的启动方式
回复
3楼
djmsc710929 发表于 2016-8-24 13:18 如果电动机的功率大会产生大的线路压降应该考虑电动机的启动方式现场就一个电动机,因为附近没别的电源了
回复
4楼
不能!
因为变压器的变比是固定的,所以,它们的电压比也固定了的,次级电压会随着初级电压的变化而变化。
回复
5楼
老灰兔子 发表于 2016-8-24 21:53 不能!因为变压器的变比是固定的,所以,它们的电压比也固定了的,次级电压会随着初级电压的变化而变化 …那该怎么设计配电 啊
回复
6楼
星三角降压启动呀
回复