配电房墙面有一圈接地钢片,关于接地点问题
小弟我不懂
2016年08月23日 14:33:03
只看楼主

我配电房放了两台变压器(同一段高压母线供电)和低压柜,两进线一联络都是3p开关。根据王老先生的说法,我两进线一母联都是三极断路器,我变压器中性线不能接地,直接引一条PEN到我的低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。但是设计院出图是两变压都中性点直接接地,中性点引出N和PE两条线到低压柜,而且配电房墙面有一圈接地钢片,钢片遇到房间的柱子就焊接。不知道这样可以不。

如果设计院这种这方案可以,那么是不是是说这一圈接地钢片无论你与房间多少条柱子焊接在一起都只算一个接地柱(体)。两台变压器中性点都分别接到这一圈接地钢片也算一点接地,不算配电柜两点接地。是吗?
免费打赏
小弟我不懂
2016年08月23日 17:17:08
2楼
大家不顶下吗
回复
小弟我不懂
2016年08月24日 13:23:55
3楼
高手在哪里
回复
朋娟
2017年03月31日 14:11:11
4楼
学习一下!
回复
风来运转
2017年03月31日 21:37:08
5楼
一点接地不是说只能接一次地,是PE线和N线的连接只能有一点