随着多联机市场的普及,各种问题随之而来,今天简单就多联机出现压缩机排气高温保护的故障处理跟大家讨论下。 故障现象:空调偶尔或者频繁出现排气高温保护。 出现此类现象究其根本是压缩机排气温度几次超过120℃,压缩机停机,主板显示故障代码,需断电重启后才能恢复。导致此类故障的原因大概有以下几种: 1、排气感温包开路或者阻值达不到要求,这个可以通过万用表测量。2、冷媒缺少,导致压缩机回气温度高从而造成压缩机排气保护,这个可以通过电流或者压力表检测,需要注意的是,变频多联机低压压力随环境温度、电子膨胀阀开启度波动,一般在确认系统没有堵塞或者泄露的情况下,建议抽真空,定量加氟解决,盲目的进行加氟会造成机器故障。3、冷媒过量,这个可以通过减少氟利昂的方式解决,在不清楚冷媒灌注量的情况下,可以通过低压表连接检测回气管是否有液体蒸发,此类情况首先还需排除室内机电子膨胀阀是否有关不死的情况。4、电子膨胀阀开启度不够或者堵塞,或者某台室内机电子膨胀阀关不死,这种情况可以通过观察电子膨胀阀出管温度或者专用软件链接室内机主板查看。5、四通阀串气(或者旁通电子阀故障),观察四通阀是否有串气的声音,也可以通过检测高低压差来判断。6、压缩机故障,听压缩机声音是否正常,测量压缩机电流是否偏高或者偏低。
以上观点仅供参考,具体需要现场自己仔细观察,身边时常有朋友为了这个故障而烦恼,于是瞎写了这篇东西。。。。