喷淋支管管径设置问题
glx117
glx117 Lv.9
2016年08月20日 12:39:43
只看楼主

碰到一个高层丙类仓库,涉及沥青制品,要设置喷淋系统,采用严重危险级二级,局部车间在8-12米,参照非高大净空场所设置,喷头流量系数选的115,这样算下来,最不利点,如果管道选dn25,水头损失很大,所以直接上32了,支管管径和控制喷头数都比常规设计严很多,不知道实际是不是这样做的,还是说除最不利点以外的其它区域,其它区域支管管径可以做小点,虽然管道损失大点。是否有人这样做过,求解?

碰到一个高层丙类仓库,涉及沥青制品,要设置喷淋系统,采用严重危险级二级,局部车间在8-12米,参照非高大净空场所设置,喷头流量系数选的115,这样算下来,最不利点,如果管道选dn25,水头损失很大,所以直接上32了,支管管径和控制喷头数都比常规设计严很多,不知道实际是不是这样做的,还是说除最不利点以外的其它区域,其它区域支管管径可以做小点,虽然管道损失大点。是否有人这样做过,求解?
免费打赏
给排水设计佬
2016年08月20日 13:47:41
2楼
支管控制喷头数肯定需要按规范设置,然后你说的管径放大减少水头水损的问题,其实有这必要吗?你算过水流指示器后的管道水头损失了吗?超不超0.3MPa?
回复
glx117
2016年08月20日 16:06:36
3楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-20 13:47 支管控制喷头数肯定需要按规范设置,然后你说的管径放大减少水头水损的问题,其实有这必要吗?你算过水流指 …如果不放大,肯定是超了
回复
线轴
2016年08月20日 23:08:39
4楼
不要搞新创意,搞不好会被验收部门打屁股的。
回复
浪尽天涯
2016年08月21日 15:55:57
5楼
学习一下:handshake
回复
给排水设计佬
2016年08月21日 23:01:02
6楼
glx117 发表于 2016-8-20 16:06 如果不放大,肯定是超了如果用标准管径的水头损失+喷头最低工作压力=多少,0.4就需要减压了,水流指示器还要减个0.02MPa,你的水压过了水流指示器后还有多大的水压?
回复
lock0570
2016年08月22日 09:12:51
7楼
本帖最后由 lock0570 于 2016-8-22 09:14 编辑

仓库不是应该采用仓库危险级么?严重危险级二级按规范是采用雨淋系统的,应字条款。
回复
梁银虎
2016年08月22日 16:23:09
8楼

学习一下:lol
回复