您对隐蔽工程的投入,可能会有出乎意料的"回报"
东来东往007
2016年08月19日 17:00:36
来自于建筑施工
只看楼主

您愿意为隐蔽工程投入多少钱? 隐蔽工程的成本虽然只是全部工程的一小部分,但如果不足够重视,它绝对会加倍“回报”您的投入!事实上,与其投入更多的钱,不如多花一些精力注意隐蔽工程的质量更加划算。






您愿意为隐蔽工程投入多少钱?











隐蔽工程的成本虽然只是全部工程的一小部分,但如果不足够重视,它绝对会加倍“回报”您的投入!事实上,与其投入更多的钱,不如多花一些精力注意隐蔽工程的质量更加划算。














如何提高隐蔽工程的质量?



您需要在验收时做到这些














最常见验收内容↓↓↓














1 基坑、基槽









建筑的基础是根基,因此基础的

施工质量

一定要保证。建筑物基础按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位进行验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、勘察和设计单位等及时到现场确认土质是否满足承载力要求。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。














2 基础回填











基础回填工作按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按规范要求,请质监站取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求,确保回填土不产生较大沉降。















3 混凝土工程的钢筋










首先,钢筋原材料进场时要检查是否有合格证,并且合格证上是否注明了钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家等。同时要取样进行物理性能的检验和化学成分的试验,合格方可批量进场。


其次,检查钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计要求,接头数量和搭接长度必须符合规范要求。对焊接头的钢筋要先试验焊工焊接质量,然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。钢筋保护层按设计要求进行施工,不能偷工减料。


最后,验收中不合格的项目要发送监理整改通知单,直至完全合格后才可以在《隐蔽验收记录表》上签字同意并进行混凝土浇筑。














4 混凝土结构上预埋管、预埋铁件及水电管线










混凝土结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线和给排水管线等需要隐蔽,混凝土浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收。


首先,验收其原材料是否合格,只有合格材料才允许使用。然后,检查套、铁件等所用材料的规格及加工质量是否符合设计要求。接着,要核对其放置的标高、轴线等位置是否准确无误,并检查其固定方法是否牢靠,能否确保混凝土浇筑过程中不变形、不移位。水电管线埋设位置要根据使用特点进行检查。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。














5 混凝土结构和砌体工程装饰前










混凝土结构和砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽验收,混凝土结构需要查看所有材料的合格证和其试压报告,进行现场强度回弹或钻孔取样试压,检验混凝土表面密实度及几何结构尺寸是否符合设计要求;砌体要查看原材料合格证、砂浆配合比和试压报告等材料,砌筑方法和灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定,并现场查



抗震构造拉接钢筋是否设置恰当。


















技术手段虽然重要



但管理理念同样需要跟进












验收制度








隐蔽检查验收记录一般部位由技术员填写,再由项目工程部组织、质检部主持验收,合格后由质检部办理验收手续等级归档,移交资料部门存档。


重要部位的验收由项目经理部验收合格后,由质检部联系建设单位约请设计人员,进行鉴定验收或确定处理方案,办理验收手续后登记归档,移交资料部门存档。








验收程序








施工单位应提前两个工作日向监理部提交“隐蔽工程报验单”,并同时提供以下资料。


(1)隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员,并注明验收时间和内容。


(2)隐蔽工程验收必须由监理人员、施工单位施工员及施工班组长共同验收,有必要时要有下一工序施工班组负责人参加。








3)项目经理部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督,工程隐蔽前对隐蔽部位进行录像或拍照留存。




(4)隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一工序施工。






(5)隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录后方可允许下一工序施工。






(6)关键部位验收程序:由该项关健部位工程技术主管组织自检,经认定全部符合技术要求后,报分管技术负责人,由分管技术负责人组织工程部,安质部等相关人员参加验收并填写验收记录。自验合格后由专职质检工程师检查签证认可,报请驻地监理工程师检查验证,验证合格后并签字。


















免费打赏
阿轧
2016年08月22日 13:59:14
2楼
学习了。谢谢分享
回复
new2012
2016年09月01日 08:50:32
3楼
学习了。谢谢分享
回复
顺风顺水
2016年09月01日 12:49:40
4楼
好资料,值得分享!
回复
auepwq
2016年09月01日 13:12:22
5楼
真是好东西,谢谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开