最近有一个深基坑支护工程,地表以下3.0-4.0m左右进入淤泥层(淤泥层最大厚度8.0m),然后是粉砂层,地下室的整个底板均位于淤泥层。原设计的支护是外侧φ850的三轴搅拌桩止水帷幕,然后是φ1000的灌孔灌注支护桩,并设计有φ500粉喷桩被动区加固体。三轴搅拌桩与支护桩之间有100mm的咬合,粉喷桩与支护桩之间也有100mm的咬合。原设计要求,先打三轴搅拌桩,再打支护桩,然后打粉喷桩,粉喷桩与支护桩之间再采用旋喷桩加固,以保证支护桩与被动加固体的密贴。但监理提了个建议取消旋喷桩,后经专家组认证,专家组支持取消旋喷桩,要求先打粉喷桩,将被动区加固体加宽,然后打钻孔支护桩,要求钻孔桩切割被动加固体下钻,最后是三轴搅拌桩。要求施工单位必须确保质量。施工单位不同意,认为,这种施工要求不能保证质量,而且对基坑风险极大。钻孔桩在淤泥层灌注砼极有可能会产生扩孔,三轴搅拌桩与钻孔桩之间原设计有100mm的咬合。三轴搅拌桩后施工,那个搅拌叶片与钢筋砼的钻孔桩打架,钻得下去吗?现施工单位希望今后修订规范,对此应有一个强制规定。
