消防:防排烟风量、风管计算方法
yangjian274853236
2007年11月08日 14:52:54
来自于通风排烟
只看楼主

请教下各位高手,防排烟的风量以及风管应该怎么计算啊??比如说:一个面积为2000平方米的地下车库,高为3.5米,那么它的排烟量是多少?设几台风机?矩形风管的边长是多少

请教下各位高手,
防排烟的风量以及风管应该怎么计算啊??比如说:一个面积为2000平方米的地下车库,高为3.5米,那么它的排烟量是多少?设几台风机?矩形风管的边长是多少
anlian_555
2007年11月15日 08:13:45
2楼
我也想问这个问题呢
回复
blackeye
2007年11月15日 16:49:09
3楼
1)做消防通风设计前,先把高规、建规、汽车库规范的通风章节读懂。

2)地下车库,超过2000平米要机械排烟,不足2000平米不需排烟,只需通风。

3)假设楼主这个例子是超过2000平米,要机械排烟。首先要划分防烟分区,防烟分区不能超越防火分区,防烟分区面积不得超过2000平米。其次,每个防烟分区设置一个排烟系统。第三,每个防烟分区的排烟量按6次/h计算,高度按3米或实际层高3.5米计算(两种算法都有依据,具体可去问问周围的同行怎么做)。

4)风管尺寸计算的问题,我还是不说了,随便找一本通风教材或手册看看吧。
回复
toplhc
2007年11月15日 16:50:11
4楼
排烟量的计算要依据消防规范

车库排烟量的计算,参照汽车库、修车库、停车场设计防火规范执行

其它场合排烟量参照高层名用建筑设计防火规范、建筑设计防火规范执行。

具体的说到你的问题,面积超过2000平米的地下车库要做机械排烟,难道你的正好是2000?小于2000可不做排烟

地下车库排烟量计算为6次换气次数,即面积*层高*6。

至于你后面的2个问题,很难回答,建议你首先看一下规范,有这个防排烟的印象,这样好点
回复
g4xiayue
2007年11月16日 18:01:03
5楼
排风量:36000m3/h

18000m3/h离心机两台.

回复
yuanggyou
2007年12月13日 23:05:22
6楼
不光是按换气量就算出风量大小哟,有关这方面的计算还得参照通风设计手册中计算风管阻力系数,风速,风量损失,再加系数等等,不能一概而论
回复
cosine_yu
2007年12月18日 09:48:15
7楼
回复
cosine_yu
2007年12月18日 16:55:30
8楼

请教,为什么要按照防烟分区设置而不是按照防火分区设置?规范有规定么?我也一直按照防烟分区设置,但是觉得按照防火分区设置也可以
回复
zhangyu.830121
2008年02月28日 13:53:37
9楼
我觉得你这几个问题,自己看资料书可能比我们讲给你,效果要好得多。
回复
hugongdajianhuan
2008年02月28日 15:24:03
10楼

防火分区是在建筑设计中,利用各种防火分隔设施将建筑物的平面和空间分成若干个分区,高规中规定1类建筑,2类建筑和地下室的每个防火分区的最大建筑面积分别为1500平米,1000平米,500平米,设有自动灭火系统时以上面积可以增大1倍,不过以上设计是建筑学的事情.而防烟分区是基于防火分区的上的细分,也就是说1个防火分区内可以有1个或者多个防烟分区.防烟分区面积不宜超过500平米且不宜跨越防火分区.
回复
wojiaoshenme
2008年02月29日 08:32:10
11楼
不知道提问题的同志是不是暖通专业的?可能不是吧,否则怎么能这么问呢
回复