关于新风系统方面
qq_1468307650080
2016年08月17日 10:57:23
来自于采暖供热
只看楼主

刚入这个行业,很多细节需要求助 1、新风风管一定要变径吗?短距离输送比如10M左右不变径可以不可以? 2、主管道上接个三通,下面可以直接接风口吗?如果不可以,需要接多长的支管? 3、在侧墙上开洞直接接风口,这个风口位置合适不合适?


刚入这个行业,很多细节需要求助



1、新风风管一定要变径吗?短距离输送比如10M左右不变径可以不可以?



2、主管道上接个三通,下面可以直接接风口吗?如果不可以,需要接多长的支管?



3、在侧墙上开洞直接接风口,这个风口位置合适不合适?

免费打赏
宗藏福
2016年08月18日 10:43:06
2楼
1、新风管如果很短,且开口少,可以不变径,如果开口多,考虑到均匀风速,还是要变,变径的两个目的,一是节约材料,二是均匀风速。
2、下面直接接风口是不可以的,这样会产生紊流,气流组织破坏了,一般最少接出1米左右。
3、侧面送风理论上可行,具体合适情况要看排风口位置以及具体环境。
回复
zlhvac
2016年08月19日 18:26:55
3楼
1.变径不是必须的,正规的是根据水力计算确定。
2.这样接的很少,也不是不能这样接,可以风口上带个调节阀。
3.可以的,考虑风口风速,具体位置要看实际工程了。
回复
qq_1407384843265
2016年08月30日 21:40:24
4楼
学习了学习了
回复
co1440475730981
2016年08月31日 15:56:35
5楼
学习了学习了
回复
lang04031312
2016年09月01日 08:59:52
6楼
学习了学习了
回复
tian田田
2016年09月07日 15:51:53
7楼
学习了,学习了!
回复
co1468906582659
2016年10月10日 11:26:12
8楼
学习了,学习了!
回复
tian田田
2016年12月16日 14:40:19
9楼
学习啦~~~~~
回复
拂去尘埃
2016年12月17日 09:00:31
10楼
学习了,学习了,谢谢楼主
回复
大名飞仔
2017年04月02日 19:20:18
11楼
学习了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复