一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸
一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸
2楼
你查看yjQM-1图纸
回复
3楼
浪尽天涯 发表于 2016-8-16 17:22 你查看yjQM-1图纸YJQM-1图纸同这个图
回复
4楼
回复
5楼
不可以!
每个配电系统都必须有个受电总开关!
回复
6楼
除非这个配电箱离着其上一级配电箱很近!上一级配电箱里有其出线开关可以独立操作!
否则,麻烦事大了!
回复
7楼
wxs801020 发表于 2016-8-17 17:25 YJQM-1图纸同这个图出现这种情况你可以联系设计院
回复
8楼
不可以。
进线至少要有隔离器件,隔离器、隔离开关、断路器都可以。方便检修、更换出线断路器。
回复
9楼
不装进线开关是不行的,没有安全可言。
回复