只看楼主

一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸




一个配电箱图纸没有进线总开关,可以吗,箱子里不要进线总开关可以不?见图纸

图纸.png

免费打赏
浪尽天涯
2016年08月16日 17:22:10
2楼
你查看yjQM-1图纸
回复
wxs801020
2016年08月17日 17:25:04
3楼
浪尽天涯 发表于 2016-8-16 17:22 你查看yjQM-1图纸YJQM-1图纸同这个图
回复
安之若素1989
2016年08月17日 18:00:43
4楼
回复
beida_energy
2016年08月17日 20:35:30
5楼
不可以!
每个配电系统都必须有个受电总开关!
回复
beida_energy
2016年08月17日 20:37:26
6楼
除非这个配电箱离着其上一级配电箱很近!上一级配电箱里有其出线开关可以独立操作!
否则,麻烦事大了!
回复
浪尽天涯
2016年08月18日 11:31:13
7楼
wxs801020 发表于 2016-8-17 17:25 YJQM-1图纸同这个图出现这种情况你可以联系设计院
回复
北方郎
2016年08月18日 11:52:36
8楼
不可以。
进线至少要有隔离器件,隔离器、隔离开关、断路器都可以。方便检修、更换出线断路器。
回复
w123x456m7890
2016年08月18日 15:57:25
9楼
不装进线开关是不行的,没有安全可言。
回复