某学校四层的舞蹈教室布置如图所示,大教室外侧不设走廊,请问是否可行?感觉大教室尚有两个疏散出口,小点的教室远近就一个疏散口,似不太合适。
某学校四层的舞蹈教室布置如图所示,大教室外侧不设走廊,请问是否可行?感觉大教室尚有两个疏散出口,小点的教室远近就一个疏散口,似不太合适。
2楼
感觉的不错
回复
3楼
可以设置两个
回复
4楼
室内到门口的距离满足要求就行
回复
5楼
每个防火分区的安全出口不少于两个,此方案对大教室而言有两个安全出口,对小教室来说,就一个安全出口(楼梯)。也就是说,一个防火分区的一部分区域有两个安全出口,一部分区域只有一个安全出口。我是这样认为的,求讨论。
回复
6楼
yhy71 发表于 2016-8-15 13:27 每个防火分区的安全出口不少于两个,此方案对大教室而言有两个安全出口,对小教室来说,就一个安全出口(楼 …极端情况假设一下,假如说小教室只有1个人,难道还要2部楼梯进行疏散?或者把小教室当做一个老师办公室看
回复
7楼
右边的教室门直接开向楼梯间了,我认为不合适,考虑在10轴处加防火门
回复
8楼
左侧的教室也是同样的问题:lol
回复
9楼
dengken205 发表于 2016-8-17 09:10 极端情况假设一下,假如说小教室只有1个人,难道还要2部楼梯进行疏散?或者把小教室当做一个老师办公室看赞同:lol000001112
回复
10楼
小教室是否适用防火规范5.5.11条?
回复
11楼
我没看出你这张平面图能符合哪项防火规范。
回复