一类高层民用建筑内库房如何进行消防设计?
chinagps8324
2016年08月15日 09:56:59
只看楼主

一栋超高层建筑(酒店+办公),其地下室有设置库房(丙类,小于100平方米)和仓库(戊类,小于100平方米),“《建规》8.3.2-4条和8.3.2-5条:可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库及总建筑面积大于500平方米的可燃物品地下仓库应设置自动喷水灭火系统;8.3.3-2条规定二类高层公建及其地下室、半地下室的公共活动用房、走道、办公楼和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部均应设置自动喷水灭火系统。”

一栋超高层建筑(酒店+办公),其地下室有设置库房(丙类,小于100平方米)和仓库(戊类,小于100平方米),“《建规》8.3.2-4条和8.3.2-5条:可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库及总建筑面积大于500平方米的可燃物品地下仓库应设置自动喷水灭火系统;8.3.3-2条规定二类高层公建及其地下室、半地下室的公共活动用房、走道、办公楼和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部均应设置自动喷水灭火系统。”
试问一下,像上述民用建筑内设置的库房和仓库设置自动喷淋,地下室部分的火灾危险等级是中危险Ⅱ级,那里面的库房和仓库是按中危险Ⅱ级来定,还是按仓库的危险等级来定?
chinagps8324
2016年08月15日 09:59:17
2楼
请各路大神指点迷津啊!
回复
lichangan1000
2016年08月15日 11:23:44
3楼
规范没明确。
个人认为不属于仓库和库房。至少面积不大时,不能按仓库和库房。毕竟此仓库非彼仓库。规范没给出面积多大为判定条件。商业建筑的仓库另当别论。可燃物负荷是判定依据。
回复
给排水设计佬
2016年08月15日 12:29:14
4楼
这问题是设计见到最恶心的建筑布局,首先《火规》中有一条规定是厂房允许有存放可燃物的空间(规定的面积内)其使用的性质和生产火灾属性不变,然后你看看民用建筑部分是否有相应的条文,如果没有,就按高层公建和地下室喷淋计算出最严重的强度等级来取就好了。
回复
gaolong19880412
2016年09月14日 09:12:59
5楼
谢谢分享!
回复
gaolong19880412
2016年09月14日 09:18:09
6楼
谢谢分享!
回复