比如我这跟楼梯旁边的框架梁,上部钢筋配多少合适?1300那端配7根16的可不可以?梁尺寸是250*700。新手一枚,恳请各位大神帮忙回答,万分感激
比如我这跟楼梯旁边的框架梁,上部钢筋配多少合适?1300那端配7根16的可不可以?梁尺寸是250*700。新手一枚,恳请各位大神帮忙回答,万分感激
12楼
结构生活 发表于 2016-8-13 14:41 你这个师傅也真厉害了呢请问前辈对这种地方是怎么做的,什么时候能用一端铰接,这个院貌似默认这种都要点铰接,求教前辈,万分感激
回复
13楼
配筋要考虑施工方便,条数不宜过多
回复
14楼
tsjskc 发表于 2016-8-18 16:36 配筋要考虑施工方便,条数不宜过多那前辈依你平时的工作做法,1300的梁面筋要怎么配筋
回复
15楼
烟随风逝666 发表于 2016-8-18 16:32 请问前辈对这种地方是怎么做的,什么时候能用一端铰接,这个院貌似默认这种都要点铰接,求教前辈,万分感 …前辈谈不上,你要想想为什么要点铰接计算,实际施工过程中是不可能出现铰接的,还是有剪力和弯矩的传递的。那对于主梁来说不是不符合实际情况吗
回复
16楼
结构生活 发表于 2016-8-19 08:01 前辈谈不上,你要想想为什么要点铰接计算,实际施工过程中是不可能出现铰接的,还是有剪力和弯矩的传递的 …嗯,我再去查查相关资料,谢谢您的回答。刚来设计院一个月,很迷茫
回复
17楼
接着努力吧,少年
回复
18楼
烟随风逝666 发表于 2016-8-19 11:20 嗯,我再去查查相关资料,谢谢您的回答。刚来设计院一个月,很迷茫对于非连续次梁计算,点铰对框架梁计算不利,但是对次梁计算不安全。所以要严格一点就算两个模型,点铰的算次梁,不点算框架梁。有经验了,为了省点事儿,就点铰,同时放大框架梁纵筋,增加框架梁受扭钢筋。实际上,对于次梁端做法,11g101-1图集中有铰接做法,也有刚接做法,但是一般工程都按照铰接锚固,如果需要刚接,锚固方式需要在图纸中指定。但就算按照铰接做法,实际工作时,还是有刚接作用的,所以模型中点铰,需要适当增大框架梁纵筋和扭筋。
回复
19楼
林东 发表于 2016-8-19 11:59 接着努力吧,少年嗯,一定一定
回复
20楼
cwpear 发表于 2016-8-19 12:33 对于非连续次梁计算,点铰对框架梁计算不利,但是对次梁计算不安全。所以要严格一点就算两个模型,点铰的 …受教了,谢谢你的回答,受益匪浅啊
回复
21楼
凑个热闹,.、。,
回复