桥架支架间距的问题
划破长空
2016年08月10日 09:49:49
只看楼主

我是做化工行业的,我们在厂区里多数桥架沿工艺的管架来敷设,一般管架间距为6m,请请教大家,这种情况一般你们都怎么做呢。

我是做化工行业的,我们在厂区里多数桥架沿工艺的管架来敷设,一般管架间距为6m,请请教大家,这种情况一般你们都怎么做呢。
免费打赏
总在路上
2017年02月27日 12:49:28
22楼

间2米一组支架,转弯上翻处增加一组支架。
回复
丷小神
2017年03月02日 11:22:26
23楼
谢谢楼主分享
回复
cloong
2017年03月04日 09:19:13
24楼
有评了电力中级工程师职称的找我
回复
ly813
2017年06月10日 21:12:04
25楼
一般桥架支架为1.5-3m
回复
牧邑
2017年10月20日 14:34:31
26楼
地面上的话为什么不考虑做桁架呢,这样的话跨度就可以大得多了
回复
shdq2777
2017年10月21日 16:50:53
27楼
大跨距桥架 6-8米都不是问题,只要强度跟上了。如果是2米/节的可就不行了。踏腰了
回复
lzp612007
2017年10月26日 14:43:36
28楼
选6米大跨距桥架就行了
回复
xuzisheng2006
2017年10月27日 16:43:31
29楼
间2米一组支架,转弯上翻处增加一组支架。
回复
tn_s
2017年11月23日 09:02:37
30楼
相邻的两个管架间搭2条槽钢,然后再做桥架支架
回复
泉水叮咚三亚
2017年12月07日 15:11:05
31楼
谢谢楼主分享!
回复