请教反梁的锚固长度怎么算?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年08月08日 09:49:52
来自于建筑施工
只看楼主

请教上反梁的锚固长度是怎么算的?附图中,是应该按图1中Lae1+Lae2之和考虑?还是应该按图2中Lae考虑?另外上反段节点的箍筋应该怎么配?是把600X600的柱子上升到反梁标高?还是把反梁放在柱子顶上而已?

请教上反梁的锚固长度是怎么算的?

附图中,是应该按图1中Lae1+Lae2之和考虑?

还是应该按图2中Lae考虑?

另外上反段节点的箍筋应该怎么配?是把600X600的柱子上升到反梁标高?还是把反梁放在柱子顶上而已?

1.png

1.png

免费打赏
dengken205
2016年08月08日 16:51:14
2楼
各位指点一下啊
回复
co1469491706924
2016年08月08日 17:21:02
3楼
如果上返梁两端支座是柱子的话,个人看法应按图1中Lae1+Lae2之和考虑。根据强柱弱梁理论,柱子应升上去。
回复
dengken205
2016年08月08日 20:26:10
4楼
稀里糊涂技术工 发表于 2016-8-8 17:21 如果上返梁两端支座是柱子的话,个人看法应按图1中Lae1+Lae2之和考虑。根据强柱弱梁理论,柱子应升上去。没有柱子生上去。
回复
cow1470476607914
2016年08月08日 22:54:35
5楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复
顺风顺水
2016年08月09日 08:47:54
6楼
柱顶标高同梁顶标高!
回复
wujianwenhaha
2016年08月10日 15:30:17
7楼
看图图首先柱要升上去平反梁梁面,其次梁是锚入柱内满足规范/设计要求就可以了。
回复
兰瑜
2016年08月12日 17:10:06
8楼
如果你柱子没上去,那这种做法是错的。柱子钢筋必须伸上去到梁顶。另外,你图2画法是错误的,按照图你这根梁应该是wkl,应按照wkl锚固。并没有图二lae的说法。
回复
aa346155643
2016年08月25日 10:44:35
9楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
回复
dsa50000
2016年08月28日 23:01:41
10楼
好资料学习了
回复
zhang8783r
2016年08月29日 09:55:31
11楼
柱顶应该是梁顶,标高一样。锚固就按照规范一般情况处理。
回复

相关推荐