求助,关于框架结构的柱子布置问题
游来游去111
2016年08月06日 11:19:37
只看楼主

如图,一三层框架结构,本来建筑图是有3米多的悬挑,但为了不计算竖向荷载,为了经济,想在最外边加结构柱,图中最外一排柱子是我加上去的,本来是悬挑。请问这样布置合理吗?圆弧处的柱子不在轴网上,如果只在轴网布置柱子的话,圆弧处悬挑梁还是很长,希望有经验的前辈指导一下

如图,一三层框架结构,本来建筑图是有3米多的悬挑,但为了不计算竖向荷载,为了经济,想在最外边加结构柱,图中最外一排柱子是我加上去的,本来是悬挑。请问这样布置合理吗?圆弧处的柱子不在轴网上,如果只在轴网布置柱子的话,圆弧处悬挑梁还是很长,希望有经验的前辈指导一下

飞鸽截图20160806111646.png

游来游去111
2016年08月06日 17:34:15
3楼
qiangxq2 发表于 2016-8-6 14:16 非常期待解答没人回答呀
回复
niuch403
2016年08月08日 16:16:33
4楼
不建议最外边加一排柱子,Y向约束何在,本来就是三层小框架,建议第二排柱子向外平移,做悬挑
回复
游来游去111
2016年08月08日 17:26:03
5楼
niuch403 发表于 2016-8-8 16:16 不建议最外边加一排柱子,Y向约束何在,本来就是三层小框架,建议第二排柱子向外平移,做悬挑可是如果平移了就不满足外部房间的功能了啊?他这是柱外边还有房间,只做悬挑的话2米以内太窄了吧
回复
迟来的喜悦
2016年08月09日 09:37:16
6楼
如果不影响建筑立面,这样处理后结构很简单,可以加斜向梁,同时圆弧梁可以保留。
回复
迟来的喜悦
2016年08月09日 09:42:15
7楼
第一二两个柱子在Y方向仅靠圆弧梁联系略显不足,建议加斜向梁加强连接,或加大该区域板厚,并且双层双向配筋。
回复
游来游去111
2016年08月09日 12:46:17
8楼
滥竽充数 发表于 2016-8-9 09:42 第一二两个柱子在Y方向仅靠圆弧梁联系略显不足,建议加斜向梁加强连接,或加大该区域板厚,并且双层双向配筋 …好的,非常感谢您的建议!!!
回复
123小米
2016年08月09日 14:14:31
9楼
脑残建筑搞得方案 悬挑的地方有步电梯 你问下你们那个做建筑的有没有常识