你见过设计院的图纸这么设计的吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2016年08月04日 11:30:21
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑 一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。 设计院给出的设备表我认为几处不妥: 1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。 2、A处与C处的P1、P2值不一致。

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑

一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。
泵房2.jpg 泵房1.jpg
设计院给出的设备表我认为几处不妥:
1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。
2、A处与C处的P1、P2值不一致。
我的理解,B处稳压泵的扬程应取值大于A处的P2=0.447MPa,约45m即可。不知道我的理解是否正确,请高人指点,谢谢!




泵房1.jpg


泵房2.jpg

82e15afe5e9ed26a1661.rar
255 KB
立即下载
免费打赏
qq_1471225155216
2016年08月15日 09:40:45
22楼
水泵厂家
回复
ziqiangbuxi
2016年08月16日 14:54:06
23楼
noacher1 发表于 2016-8-6 17:36 建议放个完整的图,以目前这个截图来看,系统似乎是存在问题的。如果稳压是给室内用消火栓系统用的,稳压泵 …泵房的图纸已经放在一楼了,请查看。
回复
三叶草v5
2016年08月19日 08:17:57
24楼
规范上写稳压泵压力比自动起泵压力大0.
07-0.1MPa,也就是38+7或者10那就是45或者48,才对!
回复
沙漏不漏沙
2016年08月19日 09:16:38
25楼
楼主没错,设计确实错误。现在的设计都是抄来抄去,结果连参数也不改一下。
回复
hyh024
2016年08月22日 11:15:48
26楼
室内消火栓主泵扬程也不够吧,最不利栓高差4.5(地下室)+18.6(正负零到最不利栓)+25米动压=48.1米,这里没计算水头损失都已经48.1米了
回复
曾大帥
2016年08月24日 08:53:52
27楼
多谢楼主分享资料
回复
ziqiangbuxi
2016年08月27日 11:18:29
28楼
经过与设计院沟通,设计人员重新核算,给出了下表:
泵房8.27.jpg
回复
昌国医院
2016年08月29日 14:08:27
29楼
学习看看!!!!!
回复
lufei
2016年08月30日 15:25:37
30楼
楼主可以问问设计院带红色下划线部分与带黄色下划线部分说明两者间是什么关系?个人理解,增压稳压设施是按上置式选型的,而本工程是下置式,所以各参数相互矛盾,不能对应。
回复
ziqiangbuxi
2016年09月13日 16:39:34
31楼
和设计院沟通后,设计人员给出的最终设备配置:
泵房.jpg
回复