你见过设计院的图纸这么设计的吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2016年08月04日 11:30:21
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑 一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。 设计院给出的设备表我认为几处不妥: 1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。 2、A处与C处的P1、P2值不一致。

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑

一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。
泵房2.jpg 泵房1.jpg
设计院给出的设备表我认为几处不妥:
1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。
2、A处与C处的P1、P2值不一致。
我的理解,B处稳压泵的扬程应取值大于A处的P2=0.447MPa,约45m即可。不知道我的理解是否正确,请高人指点,谢谢!




泵房1.jpg


泵房2.jpg

82e15afe5e9ed26a1661.rar
255 KB
立即下载
免费打赏
圣火2016
2016年09月13日 17:25:40
32楼
我感觉设计院第一次也可以。大体估算:p1=35m p2=44m p3=28m
回复
你牛
2016年11月02日 09:26:59
33楼

学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
静心求索
2016年11月02日 10:06:46
34楼
目测是上海设计院设计的吧?;P
回复
lavender34
2016年11月03日 13:11:46
35楼
这个图室内室外 合用 还搞这么复杂
回复
lavender34
2016年11月03日 13:12:36
36楼
这是个扯淡的设计 ,
回复
dzxk1986
2016年11月07日 10:51:41
37楼
这么做很常见啊,嗨!!!就是那几个参数从新计算选取
回复
龙行天下2015
2016年11月07日 13:16:15
38楼
楼主,你的理解是对的,我曾做过这种稳压设备放在地下的室的工程,这个图设计参数是稳压设备放在屋顶时计算出来的。
回复
ymf1727@co163
2016年11月08日 11:50:49
39楼
我觉得设计应该是新手!生搬硬套!
或者是设计师为赶活,忘了修改!
上面第一次气压罐的技术参数一般都是放置在建筑物的最高位置的参数。
当与主泵同置在同个泵房内时,技术参数可以为:主泵的扬程+(屋顶)稳压泵扬程。
回复