本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑 一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。 设计院给出的设备表我认为几处不妥: 1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。 2、A处与C处的P1、P2值不一致。
一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。
设计院给出的设备表我认为几处不妥:
1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。
2、A处与C处的P1、P2值不一致。
我的理解,B处稳压泵的扬程应取值大于A处的P2=0.447MPa,约45m即可。不知道我的理解是否正确,请高人指点,谢谢!