本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑 一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。 设计院给出的设备表我认为几处不妥: 1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。 2、A处与C处的P1、P2值不一致。

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑

一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。
泵房2.jpg 泵房1.jpg
设计院给出的设备表我认为几处不妥:
1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。
2、A处与C处的P1、P2值不一致。
我的理解,B处稳压泵的扬程应取值大于A处的P2=0.447MPa,约45m即可。不知道我的理解是否正确,请高人指点,谢谢!




泵房1.jpg


泵房2.jpg

82e15afe5e9ed26a1661.rar
255 KB
立即下载
免费打赏
陆耀
2016年08月06日 14:28:24
12楼
原来的稳压泵图集型号不能用了,起停泵参数都是错的,新的计算公式,消规图示45页有写的。可以确认一下,我觉得不太对。
回复
造杯水
2016年08月06日 14:59:04
13楼
他这个稳压的是室外消火栓系统,说明他室内外消火栓系统是分开设置的。A处的消火栓泵为室内消火栓系统泵。楼主是否没把另外两台室外消火栓泵图中没截出来。如果再有两台室外消火栓泵,那说明设计院是对的,但从管道连接又看不懂。总的,楼主没把设计院的图截全(包括消火栓管道系统图),所以不好判断对错。
回复
noacher1
2016年08月06日 17:36:08
14楼
建议放个完整的图,以目前这个截图来看,系统似乎是存在问题的。如果稳压是给室内用消火栓系统用的,稳压泵扬程应加大,若稳压的是室外消火栓系统,但目前图上和室内消火栓加压泵连接,系统上比较混乱。
回复
浪尽天涯
2016年08月07日 09:40:05
15楼
设计院的工程师可能是笔误,参数表中B项的增压稳压装置括号中备注的是室外消火栓系统用,但平面图中增压稳压 ...
回复
waterwold
2016年08月08日 09:23:16
16楼
标记一下,回头学习
回复
riyuewangzi
2016年08月08日 10:23:27
17楼
估计是设计的笔误,A处没有删除。下面的参数是对的。
回复
lygirlmch
2016年08月08日 14:45:33
18楼
个人感觉也是不对,A项标明是室内消火栓泵,B项又表示的是室外消防系统用的增压稳压设备,这本身就有矛盾。另外室内消火栓泵的扬程是48米,这个能满足要求?按6层21米的建筑高度,层高大概在3.5米左右,那么最不利消火栓的标高大概是18.6m,消防水池在地下一层,标高-4.5米,按规范消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,这些一叠加起来就要48左右,还有管道损失呢?还是要好好核算一下
回复
正有才
2016年08月13日 10:14:28
19楼
很多设计都是参考图来回的重复画的,你们也可以自己验算下
回复
曾大帥
2016年08月13日 12:00:52
20楼
非常感谢楼主分享
回复
听歌小王子
2016年08月14日 21:15:08
21楼
非常不错的资料,谢谢。