你见过设计院的图纸这么设计的吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2016年08月04日 11:30:21
只看楼主

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑 一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。 设计院给出的设备表我认为几处不妥: 1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。 2、A处与C处的P1、P2值不一致。

本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2016-8-16 14:53 编辑

一办公建筑,地下1层(标高-4.5m),地上6层,建筑高度21m,屋顶设消防水箱,地下一层设消防水池及泵房,消火栓稳压设备设在消防泵房。
泵房2.jpg 泵房1.jpg
设计院给出的设备表我认为几处不妥:
1、A处与B处的扬程不匹配,B处稳压泵的扬程为18.5m,无法达到A处稳压泵的P1、P2、P值。
2、A处与C处的P1、P2值不一致。
我的理解,B处稳压泵的扬程应取值大于A处的P2=0.447MPa,约45m即可。不知道我的理解是否正确,请高人指点,谢谢!




泵房1.jpg


泵房2.jpg

82e15afe5e9ed26a1661.rar
255 KB
立即下载
ziqiangbuxi
2016年08月04日 13:59:30
2楼
顶一下
回复
lichangan1000
2016年08月04日 14:24:40
3楼
若主泵满足消火栓0.25MPa,稳压泵最少满足0.1MPa,再加上调节容积,应该比主泵小一点。
估计是把上置式参数拿来了。肯定不对。
回复
ziqiangbuxi
2016年08月05日 08:07:44
4楼
lichangan1000 发表于 2016-8-4 14:24 若主泵满足消火栓0.25MPa,稳压泵最少满足0.1MPa,再加上调节容积,应该比主泵小一点。估计是把上置式参数 …谢谢指点,再说稳压泵扬程H=18.5m也无法实现P1=0.38MPa和P2=0.447MPa。我还专门为此找设计院确认,设计人员回复说图纸设计的是对的,我直接无语,,,,,,
回复
好运来oo
2016年08月05日 11:34:49
5楼
本帖最后由 好运来oo 于 2016-8-5 11:36 编辑

坐等高人回复
回复
cysd118
2016年08月05日 11:48:46
6楼
这个图纸太差劲,稳压装置还写的室外消火栓用,好多地方跟新规范不相符
回复
qiaodan1234
2016年08月05日 12:05:07
7楼
设计院的工程师可能是笔误,参数表中B项的增压稳压装置括号中备注的是室外消火栓系统用,但平面图中增压稳压设备却与室内消火栓管网连接。。如果这套增压稳压设备是给室内消火栓系统用的,明显泵的扬程大小和启停压力的设置是有问题的。。。施工图报消防审核了吗?你最好跟业主反应这个问题,将来肯定是个事。。。
回复
给排水设计佬
2016年08月05日 12:40:27
8楼
这问题,图纸给出的稳压泵参数是错误的,建议你查图集98S205消火栓稳压泵这本图集,型号,参数都有标准。
回复
ziqiangbuxi
2016年08月05日 13:49:18
9楼
qiaodan1234 发表于 2016-8-5 12:05 设计院的工程师可能是笔误,参数表中B项的增压稳压装置括号中备注的是室外消火栓系统用,但平面图中增压稳压 …我把问题提给甲方了,甲方回复我说:设计院说图纸是正确的。既然这样,我就按图施工,验收不过也不是我的问题了。
回复
ziqiangbuxi
2016年08月05日 14:00:07
10楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-5 12:40 这问题,图纸给出的稳压泵参数是错误的,建议你查图集98S205消火栓稳压泵这本图集,型号,参数都有标准。新规应该按15S909图集了
回复
给排水设计佬
2016年08月06日 12:33:36
11楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-5 12:40 这问题,图纸给出的稳压泵参数是错误的,建议你查图集98S205消火栓稳压泵这本图集,型号,参数都有标准。你15S909只有图示,没有任何稳压泵型号参数吧
回复

相关推荐

APP内打开