7个典型案例反思地下室为什么会漏水!
qianshui_xiaobai
2016年08月02日 11:49:38
只看楼主

本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑 案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。 反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。 案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。 反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。

本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑


案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。

1.png

2.png

反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。

案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。

3.png

4.png

反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。

案例3:地下室顶板未采用二次振捣工艺,产生短向穿通性裂缝,并存在渗水现象。

5.png

6.png

反思:砼浇捣过程中严格贯彻二次振捣工艺要求。

案例4:卷材铺贴时与基底脱开造成空鼓。

7.png

8.png

反思:卷材铺贴时须保证阳角部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。

案例5:卷材铺贴时搭接部位脱开。

9.png

10.png

反思:卷材铺贴时须保证搭接部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。同时在后续施工中做好成品保护。

案例6:聚氨酯涂膜细部处理不到位,存在渗水隐患。

11.png

12.png

反思:明确作业顺序,大面施工前先完成细部施工,加强对于穿墙套管、预埋洞口等处的监督验收工作。

案例7:基层未处理,防水涂料涂刷厚度不均,存在渗漏水隐患。

13.png

14.png

反思:涂料施工前应做好基底处理,确保平整度达到要求,涂刷施工时应确保涂刷均匀,第二道防水涂料施工必须在前一道固结以后进行。

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png

免费打赏
qjs8848
2016年08月02日 16:40:25
2楼
好想法!谢谢分享!
回复
碎星戒
2016年08月02日 21:15:40
3楼
学习了,感谢分享。。。
回复
lsjj_201281
2016年08月03日 09:36:56
4楼
领教了,感谢分享。
回复
ghj1973
2016年08月03日 10:11:31
5楼

学习了,感谢分享。。。
回复
tarzan0229
2016年08月03日 12:12:45
6楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
月涌
2016年08月03日 12:13:15
7楼
想讨论下案例3的情况,这种情况,十年前我曾在自已的项目上经历过。后来屡次出现,经多次专家和相关机构的评定,均不能确定其主要成因,但大多数意见集中在商砼泵送剂(多为粉煤灰)掺量而造成此情况;而非简单的二次复震,二次复震主要起表面防裂作用。
回复
灯泡丶
2016年08月03日 14:23:11
8楼

好想法!谢谢分享!
回复
老实888
2016年08月03日 18:27:13
9楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
谢好
2016年08月04日 00:51:21
10楼
学习资料,再感谢楼主
回复
zg14425
2016年08月04日 07:48:13
11楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复