7个典型案例反思地下室为什么会漏水!
qianshui_xiaobai
2016年08月02日 11:49:38
只看楼主

本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑 案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。 反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。 案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。 反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。

本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑


案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。

1.png

2.png

反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。

案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。

3.png

4.png

反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。

案例3:地下室顶板未采用二次振捣工艺,产生短向穿通性裂缝,并存在渗水现象。

5.png

6.png

反思:砼浇捣过程中严格贯彻二次振捣工艺要求。

案例4:卷材铺贴时与基底脱开造成空鼓。

7.png

8.png

反思:卷材铺贴时须保证阳角部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。

案例5:卷材铺贴时搭接部位脱开。

9.png

10.png

反思:卷材铺贴时须保证搭接部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。同时在后续施工中做好成品保护。

案例6:聚氨酯涂膜细部处理不到位,存在渗水隐患。

11.png

12.png

反思:明确作业顺序,大面施工前先完成细部施工,加强对于穿墙套管、预埋洞口等处的监督验收工作。

案例7:基层未处理,防水涂料涂刷厚度不均,存在渗漏水隐患。

13.png

14.png

反思:涂料施工前应做好基底处理,确保平整度达到要求,涂刷施工时应确保涂刷均匀,第二道防水涂料施工必须在前一道固结以后进行。

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png

免费打赏
abc_jz
2016年08月04日 09:09:57
12楼
学习了,感谢分享
回复
skyall29w
2016年08月04日 09:28:17
13楼
看看先,可以的
回复
xavi6
2016年08月04日 10:44:57
14楼
这个改版的节奏吗
回复
hh_xy_2004
2016年08月04日 11:14:56
15楼
蛮好的资料,谢谢楼主的分享。
回复
waterwold
2016年08月04日 15:54:19
16楼

学习了,感谢分享。。
回复
sgzhchw
2016年08月05日 10:06:49
17楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
wx_1470359887295
2016年08月05日 11:33:03
18楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
yangyi19892009
2016年08月05日 16:00:12
19楼
赞赞赞赞赞赞赞赞v
回复
谢好
2016年08月05日 21:29:10
20楼
谢谢楼主分享。。
回复
放水发电
2016年08月06日 08:23:04
21楼
这些是很多工地现场的普遍现象。都是质量管理意识差,责任心不到位!!
回复

相关推荐

APP内打开