变压器输出功率
jingangdao
jingangdao Lv.3
2016年08月01日 22:35:02
只看楼主

630变压器能输出多少功率,低压侧能数出多少A

630变压器能输出多少功率,低压侧能数出多少A
免费打赏
创业版01
2016年08月02日 02:16:10
2楼
本帖最后由 创业版01 于 2016-8-2 02:18 编辑

口头上的630变压器,意思是它的额定容量是630kVA,你得确定该变压器的二次侧额定电压、负载的功率因数......按电工学公式去算了;100%满载时,输出的功率是630xCOSΦkW,电流=630/(二次侧额定电压x根号3)A. 所以回答不上你想问的那个具体数
回复
cmb178
2016年08月02日 06:17:13
3楼
负载率一般不超过0.85,功率因数一般不小于0.9
这样的话,630*0.85/(0.9*1.732*0.38)=904A,0.38是380V,
大约900A左右
回复
niziqian007
2016年08月02日 08:25:37
4楼
变压器过载能力较高,效率很高(99%以上),虽然630是变压器的额定输入功率,但在工程上计算的时候完全可以把630当成输出容量。这样的话,630变压器的输出容量就是630,低压测能输出的电流为(假设低压测电压为400V):630/1.732*0.4=909A。
回复
zhaokaikai
2016年08月02日 10:19:56
5楼
题目不明确。。应明确变压器输入输出电压。。哈哈。。当然算法是一样一样的。。
回复