地下室周边基坑开挖施工完后的回填有什么具体要求吗?
地下室周边基坑开挖施工完后的回填有什么具体要求吗?
2楼
地下室墙体外回填土应待本层结构(含后浇带)混凝土达到设计强度后方可回填,回填在相对的两侧或四周同时进行并分层夯实,回填土材料采用不透水粘土或灰土,压实系数不应小于0.94。
回复
3楼
yuxiaoboy 发表于 2016-8-4 22:49 地下室墙体外回填土应待本层结构(含后浇带)混凝土达到设计强度后方可回填,回填在相对的两侧或四周同时进 …谢谢,地下室周边回填的要求除了高规有要求,还有哪些规范有相关要求的?高规对这一条要求也不算很严,实际遇到过不少的工程就是用建筑垃圾回填了的,也没有压实的
回复
4楼
sharp_163 发表于 2016-8-5 08:42 谢谢,地下室周边回填的要求除了高规有要求,还有哪些规范有相关要求的?高规对这一条要求也不算很严, …禁止用建渣回填,后期会出现很多问题我给你的回复已经包括了回填的原则。实际项目施工方用建渣回填都是不符合要求的
回复
5楼
看结构设计施工图
回复
6楼
好像我只知道有个0.94的压实系数的要求
回复
7楼
设计说明一般有要求
回复
8楼
有个0.94的压实系数的要求
回复
9楼
地下室墙体外回填土应待本层结构(含后浇带)混凝土达到设计强度后方可回填,回填在相对的两侧或四周同时进行并分层夯实,回填土材料采用不透水粘土或灰土,压实系数不应小于0.94。
回复