住宅厨房设置可燃气体探测器是不是规范必须要求设置呢?这个探测器一般和户内可视对讲机连接,如果探测到可燃气体是否必须通过可视对讲机报警到控制室呢?
住宅厨房设置可燃气体探测器是不是规范必须要求设置呢?这个探测器一般和户内可视对讲机连接,如果探测到可燃气体是否必须通过可视对讲机报警到控制室呢?
2楼
不是强制,这个探头接到安防类报警,不必接入到消防火灾报警。
回复
3楼
我说的当然是安防类报警 我的意思是要不要报警到物管监控室(物管中心),还是只是户内报警就可以了
回复
4楼
根据新建规GB50016-2014 第8.4.3条及其条文解释,住宅厨房可以不设可燃气体探测器。如果设置,也是发出警报声,并不连接到火警控制器,从用户箱放出的是电源线。你可以采用干电池可燃气体探测器。那就不要连接电源线啦。
回复
5楼
设置可安装的条件就可以了,装不装,小业主自己说了算
回复
6楼
我们这边是要做的,通过门禁系统到物业值班室报警!
回复
7楼
谢谢楼主的资料
回复
8楼
xyzpilot 发表于 2016-8-1 15:12 我说的当然是安防类报警 我的意思是要不要报警到物管监控室(物管中心),还是只是户内报警就可以了问过天燃气,这个是和天燃气系统联动的,动作了,可以联动关闭调压箱,在燃气公司报警,天燃气不要求可以不做。
回复
9楼
学习了。。。
回复
10楼
虽然新建规GB50016-2014 第8.4.3条及其条文解释,住宅厨房可以不设可燃气体探测器。但是审图一般都要加上,所以没办法,都给画上了
回复