进线配电柜的进线电流和电压AI信号传给PLC,是通过I/O通信接口每个信号送一对线还是通过RS232/RS485总线连接,如果RS232/RS485总线和PLC连接,是不是就不占用AI模块了?
进线配电柜的进线电流和电压AI信号传给PLC,是通过I/O通信接口每个信号送一对线还是通过RS232/RS485总线连接,如果RS232/RS485总线和PLC连接,是不是就不占用AI模块了?
2楼
大致可用三种方案实现:方案一(常规方案):在低压开关柜内(或现场控制柜)装设电流互感器,在PLC柜装设电流变送器。电流互感器的二次电流作为变送器的输入,而变送器4-20mA的输出信号作为PLC的模拟量输入即可。方案二:直接采用二次可输出4-20mA的电流互感器,将4-20mA的输出信号作为PLC的模拟量输入。方案三:电机如果采用的是低压综保,其自带有电流测量功能。一般综保都有通讯接口或者4-20mA的输出,可以通过通讯方式或4-20mA的方式将电流数据传给PLC。
回复
3楼
RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
回复
4楼
485通讯接口一个对通讯接口的硬件描述,它只需要两根通讯线,即可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。这种数据传输的连接,是半双工的通讯方式。在某一个时刻,一个设备只能进行发送数据或接收数据。
回复
5楼
方案一:在低压开关柜内(或现场控制柜)装设电流互感器,在PLC柜装设电流变送器。电流互感器的二次电流作为变送器的输入,而变送器4-20mA的输出信号作为PLC的模拟量输入即可。
方案二:直接采用二次可输出4-20mA的电流互感器,将4-20mA的输出信号作为PLC的模拟量输入。方案三:电机如果采用的是低压综保,其自带有电流测量功能。一般综保都有通讯接口或者4-20mA的输出,可以通过通讯方式或4-20mA的方式将电流数据传给PLC
回复
6楼
KYK,XXXX!看一看,学习学习!
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
a396673967 发表于 2016-7-28 19:29 大致可用三种方案实现:方案一(常规方案):在低压开关柜内(或现场控制柜)装设电流互感器,在PLC柜装设电 …学习了,谢谢